请问:低压无功集中补偿,离变压器70米低压无功补偿补到0.99变压器功率因素0.86为什么。 有谁知道呀

如题所述

视在功率因数为0.99,而月平均功率因数只有0.86,这个现象是与月用电量过少导致的。因为变压器的有功、无功变损的最低值是不变的,用电量过少,计算结果就呈现出功率因数偏低的。其关系:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-01
你现在做的是就地补偿,是你那一路的功率因数为0.99,而总的到变压器的功率因数还是偏低,需要在变压器出线处进行补偿。
第2个回答  2010-10-01
你的变压器功率因数是高压侧的吧?变压器是否还有其他负荷?
第3个回答  2010-10-03
支持陈坚道 确实是因为月平均功率因数的问题