请问:低压无功集中补偿,离变压器70米低压无功补偿补到0.99变压器功率因素0.86为什么。 有谁知道呀
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-10-01
视在功率因数为0.99,而月平均功率因数只有0.86,这个现象是与月用电量过少导致的。因为变压器的有功、无功变损的最低值是不变的,用电量过少,计算结果就呈现出功率因数偏低的。其关系:
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKc11KVSK.html
其他回答
第1个回答 2010-10-01
你现在做的是就地补偿,是你那一路的功率因数为0.99,而总的到变压器的功率因数还是偏低,需要在变压器出线处进行补偿。
第2个回答 2010-10-01
你的变压器功率因数是高压侧的吧?变压器是否还有其他负荷?
第3个回答 2010-10-03
支持陈坚道 确实是因为月平均功率因数的问题
相似回答
无功功率补到0.99
正常吗
答:
补偿到0.99 是非常好的事情!恭喜你,供电公司会奖励你,就是少收一点点电费。纠正你一点小小的笔误:不是【
无功功率补到0.99
】,应该说【
补偿无功功率,
使
功率因数
到了0.99】国家为了电网的安全和效益,制订了对用户用电要考核功率因数的法规。按照国家的规定,对于有独立
变压器
的用户,用户的【月...
无功补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,电力系统的
无功补偿功率因数
最合适的范围是0.95
到0.99
之间。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
我们有个
无功
自动
补偿
器,在配电房里看是
功率因数
是0.95~
0.99,
但是供电...
答:
这是常见的问题,我们处理了无数这样的现象。可能的原因有:
1、高压计量,低压补偿
。就是说供电局的电表,是从10Kv端对你的用电进行计量的,把变压器也作为你的用电设备来考核了,这是近年来供电局为了减少自己损耗而采用的一个做法。这种方式下,无功补偿装置是在低压端,无法检测变压器的无功需求,...
低压无功补偿
正常但是
功率因数
不够怎么回事?
答:
重新设置,方法如下:1.设置目标
功率因数
一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
关于
低压无功补偿
的问题,急啊,
答:
1、先排除表计不准确的因素;2、
无功补偿
仍然不够;3、查动力负荷运行中的[负荷率],如果电动机处于轻载状态,则自然
功率因数
相当低,单靠
集中补偿
是很难的;4、设定补偿后功率因数0.98,不现实,能达到0.9就很不错了。
无功补偿
一般将
功率因数补偿到
多少?有没有相关标准要求?
答:
就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的
无功功率
。
低压
电容
补偿
柜越
补功率因数
越低
为什
么怎么解决?
答:
低压电容补偿柜越
补功率
越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后功率因数也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时
,功率因数
也...
低压无功补偿
控制器,在负荷占总负荷三分之一时
,功率因素
一直在
0.99
或...
答:
★1、
无功补偿
控制器是补偿(感性)无功电流的。“功率因素一直在
0.99
或-.99上
,补偿
不工作”是正常的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时
,功率因素
反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常的。