有关变压器无功补偿值的计算问题

已知变压器的容量为250KVA,补偿前的功率因数为cosA=0.8,补偿后的功率因数为cosB=0.92,则其电容补偿值为多少?能列出详细的工式吗?如果您知道的话,希望您能不吝赐教!

功率因数cosA=0.8时,视在功率、有功功率和无功功率间是特殊三角形关系,勾三、股四、弦五sinΦ=0.6 有功功率P=ScosΦ=250X0.8=200KW 无功功率Q=S sinΦ=250X0.6=150 kVar

cosB=0.92时,有功功率P=S/cosΦ=250/0.92=230KW
因为:无功功率平方=视在功率平方-有功功率平方
SS=250X250= 62500 PP=230X230=52900 62500-52900=9600 9600开方得98
无功功率Q=98kVar

电容补偿值为150 kVar-98kVar=52kVar

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-13
1、通过三角函数可以计算出相应的无功补偿功率,然后将计算出的无功补偿功率换算成所需的电容值;
2、无功补偿是针对变压器所带的负荷进行的,而不是对变压器进行的,而变压器所带的负荷一般是在变动的,所以无功补偿功率也应该是动态的,为了真正对达到补偿的目的,就应该在电容柜上安装能自动调整补偿量的控制器;
3、无功补偿柜应该安装在无功负荷最大的设备附近,而不是安装在变压器附近,如果无功负荷集中度不高,则应考虑分散安装两台或两台以上的补偿柜来完成补偿任务。
第2个回答  2011-02-13
根本都不知道你所带的负荷是多少,怎么给你计算呢?这跟你所带的负荷有关,跟变压器的容量没有关系!
如果你能肯定补偿前变压器正好是满容量,那么你就可以按他们所说的补,否则 是不对的。
第3个回答  2011-02-13
计算:
功率因数从0.8提高到0.92时:
视在功率:
S=250(KVA)
cosφ1=0.8
sinφ1=0.59(查函数表得)
cosφ2=0.92
sinφ2=0.39(查函数表得)
tanφ=0.42(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=250×(0.59-0.8×0.42)≈64(千乏)
相似回答