怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
1.
稳压泵
在消防
喷淋
系统和消火栓系统未
启动
时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。2. 稳压泵的主要作用是保持消防管网中的
压力
处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。4...
22层楼顶
喷淋稳压
装置(有气压罐)打自动会迅速起
泵
,5秒左右
压力
到0.2MPa...
答:
8MPa是正常值。
压力
表低限值为0。1MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是稳压泵前的止回阀失效,停泵后,由于气压罐的作用,水倒流导致迅速降压,循环
启动稳压泵
。
消防
喷淋
系统
稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。工作原理 当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。相关规范 我国现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范...
稳压泵压力
设置范围是多少
答:
1.
稳压泵
的设计压力应确保系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置的自动启泵压力值。2. 设计压力增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。根据中国工业网的信息,稳压差压泵的压力设置范围应满足以上条件。
消防增压泵,
稳压泵启动压力
如何设置?
答:
在图集98S205(消防增压稳压设备选用及安装)中有明确讲解:P1为最不利点消防所需的压力,P2为消防泵启动压力,Ps1为
稳压泵启动
压力,Ps2为稳压泵的停
泵压力
。根据P1,选取的气压水罐的规格,α(取0.6~0.85)可以求出P2的值;Ps1=P2+(0.02~0.03);Ps2=Ps1+(0.05~0.06)。你还是到网上...
消防
稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为
水泵
启动压力,PS1为
稳压泵启动压力
,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。2)不管是
喷淋
系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。
喷淋泵
也是消防
水泵
的一种,在规范上要求消防水泵有三种
启动
方式,喷淋...
答:
2 水流指示器
启动喷淋水泵
此时水流指示器应设在各种喷淋管 的干管上以这种方式启动必须较好地调节水流指示器延时动作的时间.若时间过短, 则平时管网内的一些压缩气体受热膨胀带 动水压瞬问波动或平时
稳压泵启动
补水稳 压,都可能引起水流指示器误动作,但时间 调得太长又会影响
喷淋泵
的及时启动灭火, ...
消防
水泵启动
后的工作
压力
是多少?
答:
当建筑容积小于20000m3时,不应小于0.07MPa;4自动喷水灭火系统和其他自动水灭火系统应根据喷水灭火需求
压力
确定,但最低不得小于0.10MPa;5当高位消防水箱不能满足本条第1至4款静压要求时,应设置
稳压泵
。7.2.8当市政给水管网设有市政消火栓时,其正常工作压力不应小于0.14MPa,火灾时最大水力的...
急求消防
喷淋稳压泵压力
标准,要有GB出处的,急急急急急急~
答:
GB是国标的意思,消防
喷淋稳压泵
的
压力
,大于主泵的压力。流量1升已上。选喷淋稳压泵主要是保证喷淋末端的压力不小于0.05MPa
消防低压开关一般多少公斤起
泵
,多少公斤停泵?
答:
消防低压开关一般在3公斤(0.3Mpa)起
泵
,6公斤(0.6Mpa)停泵。