88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵启泵压力
消防
泵
怎么手动
启动
?
答:
另外消火栓泵还可在消控室内远程手动启动。
喷淋泵
的手动启动方式与消火栓泵一样,也是将控制柜处于手动,直接按下按钮启动。喷淋泵的自动启动是通过报警阀组后的
压力
开关来自动启动的。当然喷淋泵也可以在消控室远程手动启动。设置在泵房的控制柜还应设置机械应急
启泵
功能。
稳压泵
的控制柜一般装在屋顶,控制...
喷淋稳压泵
停止后消防
水泵
马上
启动
是什么原因?
答:
感觉好像是启动消防水泵的
压力
开关设置有问题,或者是压力开关选择错了;还有就是看一下设置逻辑,按照规定,消防
水泵启动
时,
稳压泵
应该停止运行。
电接点
压力
表与泵宝如何接线
答:
泵宝接压力 1、压力表的线不能接错;2、拨码开关拨到压力位置;3、空载电流设置不能为0;电接点压力表的上限:
稳压泵
的停泵压力=稳压泵的
启泵压力
/0.8,即P2=P1/0.8。电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效...
请问在消防中用的
稳压泵
的工作原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压
装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接水箱和
喷淋
、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向喷淋和消火栓管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。当消防管网的(喷淋、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压
泵
自动停止运行。当...
消防
稳压泵
多少
启动
一次
答:
消防
稳压泵
1h内的启停次数,不宜大于15次。消防稳压泵是消防系统中的重要组成部分,其主要功能是为消防系统提供稳定的水压。泵的启停次数是指在一定时间内
泵启动
和停止的次数,这个次数是衡量泵工作效率和使用寿命的重要指标。首先,消防稳压泵的频繁启停会对设备造成很大的
压力
。每次启动和停止都会对设备...
消防
稳压泵
的
启
停次数不宜超过多少次?
答:
消防
稳压泵
K1线圈串入辅助触点K的目的是为了K1能够可靠关断,因
压力
表在高压区压力抖动造成电接点有时也会接触不可靠,所以串入辅助触点K,一但K1进入失电K也失电,K失电,K的辅助触点会将K1的回路可靠断开。图2是手动开启的自动控制电路,有时停电以后,再来电时不希望
水泵
自动运转,加了一个手动
启动
停止电路...
按照2014年10月的消防新规范,流量开关和
压力
开关的值该怎么确定_百度知 ...
答:
消火栓系统流量开关值按一支水枪5L/s,自喷按一个喷头1.33L/s,
压力
开关值在50Kpa到65Kpa之间。给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。压力开关位于外锅的底部,通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个...
在消防系统中,
稳压泵
一直运行吗?
答:
不是的,这稳压泵根据要求的规范上是每小时不超过15次的。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启泵
次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
喷淋泵
和消火栓泵平时能经常起泵吗?
答:
14.0.4 消防水泵和
稳压泵
等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵的停
泵启泵压力
和启泵次数等进行检查和记录运行情况;...