喷淋稳压泵启泵压力
25米层高,设在屋面
喷淋稳压泵启
,停
压力
值是多少
答:
1. 为了确保灭火效果和最不利点的水压,
启动喷淋稳压泵的压力不应低于0.1MPa
。2. 为了保证湿式报警阀能够在必要时及时启动报警,建议将停泵压力设定为0.25MPa。
25米层高,设在屋面
喷淋稳压泵启
,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
25米层高,设在屋
喷淋稳压泵启
,停
压力
值是多少
答:
为保证前期灭火效果和最不利点的工作压力,
启泵压力不低于0.1MPa
,为确保湿式报警阀组及时报警,停泵压力建议为0.25MPa,
消防
稳压水泵
设置在地下室内需要设置的
启泵压力
范围是多少?
答:
消防水泵的启动压力比稳压泵的启动压力小于等于0.07MPa到小于等于0.1MPa之间
,稳压泵的启动压力应该满足最不利灭火设施的静压要求>0.15MPa
稳压泵压力
设置范围
答:
0.07MPa到0.10MPa
。根据查询中国工业网显示,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
喷淋
系统地下
水泵
房
稳压泵压力
是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端
压力
2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!
消防
喷淋
系统
稳压泵压力
怎样设定?
答:
回答:
稳压
系统在屋面还是地下,保证最不利点在0.15Mpa以上
消防
喷淋
系统
稳压泵压力
怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
1.
稳压泵
在消防
喷淋
系统和消火栓系统未
启动
时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。2. 稳压泵的主要作用是保持消防管网中的
压力
处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。4...
消防高位水箱
稳压泵
距主泵100米,稳压泵起泵停泵设置多少
压力
?
答:
稳压泵
的停
启泵压力
值与稳压泵距消防水泵高差没有关系。稳压泵与最不利点消火栓高差有关,按照问题,推断出稳压泵是放在高位消防水箱旁边,目前大多数民用建筑按照《17S205 消防给水稳压设备选用与安装》,停泵压力设在0.25MPa,启泵压力设在0.18MPa。
消防
喷淋
系统中
稳压泵
和增压泵的
启动压力
依照什么样的比例调整?或者是...
答:
其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括
稳压泵
)有以下规定:“7.4.8.1 增压
水泵
的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10