88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵启泵压力
喷淋
系统中一个喷淋头开启喷水会
启动水泵
吗?如果只有一个喷淋头喷水启...
答:
首先,一个破裂后,水压会降低,但是顶层
稳压泵
会开启,当补压补水追不上时,湿式报警阀会动作,再通过主机联动
启泵
。
压力
开关的额定工作压力应不低于多少兆帕?
答:
则稳压泵压力开关平时压力为0.12MPa,那稳压泵如何维持这个压力呢?一般,取
稳压泵启泵压力
0.12MPa,停泵压力0.17MPa。即不管你是启泵还是停泵那一刻,最不利灭火设置的静压都不小于0.15MPa。消防水泵压力表工作:1、消防泵出水口管道压力表(在水泵扬程和管道止回阀门之间的管道上)只有消防泵运行...
稳压
罐
压力
如何设定
答:
2. 在设置压力表时,可以将
启泵压力
设定为0.15MPa,停泵压力设定为0.25MPa。3.
稳压
罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管和吊装环等部件组成,其在消防系统中的作用是维持系统的压力稳定。4. 当系统压力降低至一定值时,消防泵会自动启动以增加系统压力;当压力达到指定值时,消防...
有没有人知道消防主泵的
启泵压力
要怎么计算
答:
这个消防主泵的
启泵压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,
稳压泵
自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要启动消防主泵,一般是水箱的出水的流量开关先启动的。
屋顶水箱
喷淋稳压泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶水箱
喷淋稳压泵
管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在消防泵房。设置屋顶水箱
喷淋泵
的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动
启泵压力
设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动
启泵 压力
值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
稳压泵
的工作原理是什么?
答:
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵启动
压力,p4为稳压泵停
泵压力
。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
关于消防
喷淋稳压泵
上的电接点
压力
表
答:
建议加一个气压罐,这样泵就不用频繁启动,也不用一直运行。
压力
表就加在气压罐上面。你这个系统应该是这样的,
泵启动
,压力超过设定值,于是泵马上就停了。而泵一停,压力消失,又低于设定值,泵马上又启动了。如果不加气压罐,
稳压泵
要用变频的,设定压力0.10MPa,
喷淋
好像是要7m水柱吧。不过变频器...
30个消防箱和170个
喷淋
头要用大的消防
稳压泵
答:
3 稳压泵的设计
压力
应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于 0.15MPa。5.3.4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据
稳压泵启泵
次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水...
消火栓
稳压泵
电接点
压力
表上限下限多少正常?
答:
需要计算确定。设置
稳压泵
的消火栓系统最不利灭火设施的静压大于0.15MPa,稳压泵的启动压力大于消防
水泵启动压力
0.07-0.1MPa
高位水箱的
稳压泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的
压力
稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。
<涓婁竴椤