88问答网
所有问题
稳压泵压力设置范围是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-18
1. 稳压泵的设计压力应确保系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置的自动启泵压力值。
2. 设计压力增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
根据中国工业网的信息,稳压差压泵的压力设置范围应满足以上条件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/M1VaBMt1aMaacVKVBaa.html
相似回答
稳压泵压力设置范围是多少
答:
2. 设计压力增加值宜为0.07MPa到0.10MPa
。根据中国工业网的信息,稳压差压泵的压力设置范围应满足以上条件。
城市高层自来水
稳压泵
高低压
设定
值大概
是多少
?
答:
1. 低压设定值通常在0.1至0.25MPa之间,中压设定值介于0.25至0.8MPa,而高压设定值则超过0.8MPa
。2. 一般的自来水供水系统会采用中压供水,以防止管道因压力过高而发生爆裂。3. 对于高层住宅,通常会设有二次加压站,以确保供水压力能够满足高层建筑的需求。
100米屋顶水箱
稳压泵
电接点
压力
表调
多少
答:
1. 电接点压力表的调整应确保稳压系统运行在合适的压力范围内。
对于100米屋顶水箱的稳压泵,该压力表的下限应设定为0.15兆帕
,而上限则不应超过2兆帕。2. 根据规范要求,设置稳压系统的最低压力标准为0.15兆帕。因此,在调整100米屋顶水箱稳压泵的电接点压力表时,应将其设定在0.15兆帕,以满足这...
180米高的天面消防
稳压泵压力
表应该调
多少
?
答:
1.
当气压罐的充气压力滑杆处于0.16MPa时,启动泵的压力设定为0.18MPa,停止泵的压力设定为0.22MPa
。2. 这样的设置应确保水灭火系统中最不利位置的静水压力差至少为0.15MPa。
消防喷淋系统
稳压泵压力
怎样
设定
?
答:
回答:
稳压
系统在屋面还是地下,保证最不利点在0.15Mpa以上
消火栓
稳压泵
电接点
压力
表上限下限
多少
正常?
答:
1. 为确保春碧安全,需对消火栓系统的
稳压泵
电接点
压力
表进行
设置
。2. 保证系统中最不利灭火设备的静压不低于0.15MPa。3. 稳压泵的启动压力应高于消防水泵的启动压力,介于0.07-0.1MPa之间。
消防
稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么...
答:
,
稳压泵
使系统自动启
泵压力设置
点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防主泵应该启动)。
稳压
罐
压力
如何
设定
答:
1. 增压
稳压
装置的电接点压力表应设置在最不利点的正常工作压力,通常情况下,消火栓的静态压力达到0.15MPa即可满足要求。2. 在
设置压力
表时,可以将启
泵压力设定为
0.15MPa,停泵压力设定为0.25MPa。3. 稳压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管和吊装环等部件组成,其在消防系统...
大家正在搜
稳压泵压力设置规范
稳压泵能补压多少压力
稳压泵在屋顶的启泵压力计算
稳压泵一般多少压力正常
稳压泵压力表标准压力是多少
增稳压泵压力多少合适
规范稳压泵启最低压力
稳压泵的启泵和停泵压力计算
消防泵启泵压力确定方法