88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵启泵压力
消防水池的水是怎样被补上去的?
答:
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵启动
压力,p4为稳压泵停
泵压力
。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
x屋顶消防
稳压泵
和稳压罐工作原理是什么?希望老师说的通俗易懂!谢谢...
答:
二、稳压罐工作原理 在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵启动
压力,p4为稳压泵停
泵压力
。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着管网渗漏或...
请教:
喷淋泵
和
喷淋稳压泵
的工作原理。当喷淋管网
压力
不足或火灾发生时...
答:
消防水喷淋灭火系统所用的加压
水泵
就叫
喷淋泵
消防水喷淋灭火系统所用的稳压水泵就叫
喷淋稳压泵
,稳压设备作用就是使管网
压力
随时保证在灭火所需压力,使火灾发生时初期能够得到高水压的消防水,稳压泵一般来说都是小流量,高扬程。当你喷淋管网压力不足,低到一定程度时候(小范围),稳压泵就
启动
,来维持...
消防
水泵
零流量时的
压力
和水泵吸水口最大静水压力是一样的吗?_百度知...
答:
不一样。消防
水泵
0流量的
压力
为设计工作时压力的120%-140%,最大静水压力为消防水池最高水位至喇叭口的高差,参见《建筑给水排水工程》第3版-2018,P102。这两个的大小需要比较才能确定。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。
稳压
罐有哪些工作原理?
答:
第一个问题,稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点中,每个压力点与控制继电器相连接,p1为气压罐设计最小工作压力,p2为消防水泵启动压力,p3为
稳压泵启动
压力,p4为稳压泵停
泵压力
。当罐内压力为p4,消防给水管网处于较高压力状态,稳压泵和消防水泵均处于停止状态,随着...
消防
稳压泵
出水
压力
应该根据什么来设置?
答:
消防
稳压泵
的出水
压力
需要根据 电接点压力表的调节上限来确定,是根据稳压泵的设置位置和系统工作压力来确定系统处于待命状态是需要的最低压力和最高压力
喷淋水泵
是是通过
压力
开关
启动
的吗
答:
备用泵和常用泵是相互切换的,当某一台出现问题时,则启动另外一台。
压力
开关是指湿式报警阀上,压力开关动作直接
启动喷淋泵
,
稳压泵
是自动控制的,与压力开关无关。
消防水箱间的
稳压泵
什么情况下稳
喷淋
系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
管网压力下降到
稳压泵启动
压力时稳压泵工作直到管网压力达到停
泵压力
,管网压力下降到主泵工作压力时主泵工作直到管网压力达到停泵压力。所以你的这个问题应该是看你那里的管网是不是同一个管网,如果是,那稳压泵工作时针对的是整个管网;如果不是,那么
喷淋
管网应该有一到两个稳压泵,消火栓管网有一到两...
屋面消防水箱和
稳压
罐的工作原理?
答:
稳压罐的工作原里是:通过电接点
压力
表和增压泵控制柜自动控制,管网内水压低于压力表设定的下限时,接通增压泵电源回路,稳压罐和
稳压泵
工作;压力达到设定上限时,控制柜切断电源,停止增压泵工作。控制的目的是让系统保持正常工作所需的压力,满足火灾初期消防用水。《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定...
消防
喷淋
系统中设置
稳压泵
有什么用?作用有那些?
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。