压力怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...
答:
1.
稳压泵
在消防
喷淋
系统和消火栓系统未启动时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。2. 稳压泵的主要作用是保持消防管网中的压力处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。4...
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
稳压泵
在自动喷水灭火系统和消火栓给水系统中扮演着关键角色,它的主要职责是维持系统的压力稳定。这样,当系统中的喷头或消火栓需要出水时,就能够确保有足够的水压来满足消防用水的需求。稳压泵在系统未启动时运行,以保持所需压力;而当喷头或消火栓已经开始出水,且需要增加水压时,则由增压泵来完成这一...
...在消防水箱最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
2. 对于建筑高度不超过100米的情况,高层建筑中最不利点消火栓的静水压力应不低于0.07MPa。3. 对于
喷淋
系统,其目的是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa。4.
稳压泵
在消防系统中扮演着重要角色,它负责自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,确保系统水压维持在所需压力状态。5. 当喷头或...
消防,
喷淋泵
选型具体要求
答:
1. 选择消防或喷淋泵时,主要考虑其压力和流量。2. 通常情况下,喷淋泵的流量为20L/S,消防泵为15L/S,
喷淋稳压泵
为3L/S且压力为0.2MPa,消防稳压泵为5L/S且压力为0.3MPa。3. 高位稳压喷淋泵的压力计算公式为:建筑高度 + 0.2MPa。建筑高度每增加10米,压力增加0.1MPa。4. 消防泵的压力...
25米层高,设在屋面
喷淋稳压泵
启,停压力值是多少
答:
1. 为了确保灭火效果和最不利点的水压,启动
喷淋稳压泵
的压力不应低于0.1MPa。2. 为了保证湿式报警阀能够在必要时及时启动报警,建议将停泵压力设定为0.25MPa。
消防
喷淋
系统中设置
稳压泵
有什么用?作用有那些?
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防
喷淋稳压泵
隔五分钟响一次正常吗
答:
消防
喷淋稳压泵
隔五分钟响一次不正常。五分钟响一次不正常,消防稳压泵的启动间隔由消防管道压力损失情况决定,消防管道渗漏方面处理的好,4天启动一次补压、稳压是正常的。据《消防给水及消火栓系统技术规范》里规定,稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于15次每小时。
喷淋稳压泵
每小时工作3次
答:
100次。正常的,这个规范要求的是每小时启动不超过15次,所以24h的话,1百次是可以的.规范5.3.4 设置
稳压泵
的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施, 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于 150L。
稳压泵
需要几秒会启动消防设备
答:
30秒。在消防设备报警阀处有一个延时器,是为了防止误报设置的,时间设的就是30秒。消防
喷淋
系统是有
稳压泵
控制平时系统压力的。主泵平时是不启动的。火警时消防主泵是消防按钮启动的,喷淋主泵是水力警铃上的压力开关启动的。非火警时在控制柜由自动转换手动开启,消防控制室也可以手动开启。
稳压泵
的工作原理是什么?
答:
1. 稳压罐的工作原理:在气压罐内设定的p1、p2、p3、p4四个压力控制点与控制继电器相连接。p1是气压罐设计的最小工作压力,p2是消防水泵启动的压力,p3是
稳压泵
启动的压力,p4是稳压泵停泵的压力。当罐内压力达到p4,消防给水管网处于较高压力状态时,稳压泵和消防水泵都处于停止状态。随着管网渗漏或...