88问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋稳压泵启泵压力
消防
喷淋
系统
稳压泵
频繁
启动
的原因有那些?
答:
1、电接点
压力
表或压力讯号器前设置表弯管,调节旋塞阀开度 2、检查相邻
稳压泵
出口单项阀是否漏水或装反了,检查水箱至阀组前管道上安装的单向阀安装位置、方向是否有问题 3、检查管道是否有漏水点,是否中间接入了别的用水管道
湿式报警阀
压力
开关 动作 控制
喷淋泵启动
。如果管网压力下降,压力开关...
答:
电接点
压力
表不能直接
启动喷淋泵
。电接点压力表一般直接控制稳压泵。电接点压力表有三个设定值,最高的那个值是用来停止稳压泵,第二个压力值是用来
启动稳压泵
的。如果此时压力继续下降,到第三个设定值时,那么稳压泵将停止,启动消防泵。但消防泵不是由电接点压力表启动的,电接点压力表只是给系统...
消防泵跟
稳压泵
哪个先
启动
,后一个启动的泵是在什么条件下启动的,稳压...
答:
平时系统有压降时只启
稳压泵
,火灾时两者没有一定的先后启动顺序,如果系统中
压力
稳定,联动信号(如消火栓箱内
启泵
按钮)会直接启动消防泵,如果联动信号未到达前,系统中压力有降到下限以下,则稳压泵将先启动(消防
泵启动
后会联动稳压泵停止)。气压罐是利用空气在不同压力下体积变化大于水(压力下降时...
消火栓
泵压力
开关选择
答:
若不设干式报警阀,则可由“消防水泵出水干管上设置的压力开关”与“高位消防水箱出水管上的流量开关”
启动
消防水泵。《消规》11.0.6
稳压泵
应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停
泵压力
开关或压力变送器控制 。理解:稳压泵的自动启停泵,一般由稳压泵后设置的“压力开关”或“压力变送...
消防出水干管需要安装低压
压力
开关,请问是什么样子的,需要装几个?_百 ...
答:
消火栓系统的
压力
开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要
稳压泵
,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时
启泵
设定值应大于高位消防水箱对压力开关...
请教消防
喷淋
系统的几个问题
答:
005mpa才打开,你的应该是止回阀没有密封住这样的。2,延迟器下面的泄水在上下
压力
一致的情况下是不会流水的,除非是里面的止回阀板打开了。3,管道压力不足,水箱稳压和
稳压泵稳压
的流量小,这个泄压放水的时候一旦报警阀上下压力不平衡,报警阀止回阀阀瓣打开,压力开关就会动作,联动
启泵
的。
有消防水箱就必须设
稳压泵
吗?什么时候必须设置稳压泵
答:
一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;工业建筑不应低于 0.10MPa。在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防
泵启动
时为止,须按主、备泵设置
稳压
...
消防
喷淋
系统中的屋顶水池及
稳压水泵
不是给管网加压?也就是说火灾初期...
答:
你的问题可以解答如下:1、启动消防泵后屋顶稳压设备还需要参与工作吗(即是
稳压水泵
往管道加压)?答:不需要。因为那台泵流量太小。一般在做施工时,考虑采用电节点
压力
点控制
启泵
和停泵的控制。2、还是靠消防泵直接送水到管道里?答:
喷淋泵
直接启动将水送到喷淋管网。3、这样压力能满足要求吗?答:压力是...
稳压泵
为什么会带动
喷淋泵
答:
一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压
水泵
,实质上是指
稳压泵
,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。当消防管网的(
喷淋
、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动
启动
。
稳压泵
补水不足的原因
答:
稳压泵启泵压力
设定不正确。稳压泵在规定时间内不能恢复压力,管道内残存空气。管网有漏水点,系统大量补水。