消防喷淋系统稳压泵压力怎样设定?到底是大于0.15Mpa还是大于等于0.15Mpa...

如题所述

1. 稳压泵在消防喷淋系统和消火栓系统未启动时运行,确保系统在需要时能提供所需的水压和水量。
2. 稳压泵的主要作用是保持消防管网中的压力处于要求范围内,以满足自动喷水灭火系统和水灭火系统的需求。
3. 当消防管网的压力超过设定值时,稳压泵会自动停止运行;当压力低于设定值时,稳压泵会自动启动。
4. 在我国现行的《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中,对稳压泵有明确的规定,要求稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。
5. 若没有管网泄漏量数据,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
6. 增压泵则用于喷头和消火栓已经启动时,当消防用水的水压不足时,增加水压以满足消防用水的要求。
7. 增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。然而,一旦增压泵启动,主消防泵也会随之启动,因此增压泵的实际作用可能并不显著。