88问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警消防泵控制柜
消防报警
系统中的
消防水泵控制柜
有什么功能?
答:
消防水泵控制柜
中应为
消防报警
系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防泵控制柜
有什么用处呢?
答:
一般
消防泵控制柜
会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
消防水泵控制柜
常规控制功能
答:
手动直接启泵按钮
消防水泵控制柜
或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。运行状态显示消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水泵运行状态。水位显示消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的正常水位,高水位、低水位
报警
信号。 抢首赞 评论 分享 举报 ...
消防泵
组电气
控制柜
具有什么功能
答:
消防泵组电气
控制柜
具有以下主要功能:1. 电源切换:消防泵组电气控制柜通常会配备有电源切换功能,可以在正常电源和备用电源之间进行自动或手动切换,确保消防泵组在电源故障或其他紧急情况下能够持续运行。2. 泵组控制:消防泵组电气控制柜能够
控制消防泵
的启动、停止和运行状态。通过控制电路,可以实现消防...
消防水泵控制柜
怎么设置手自动切换?
答:
1.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后
消防水泵
可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。2.设备维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为...
消火栓控制柜
联动
报警
怎么处理?
答:
管网泄漏会导致管道压力下降,从而使控制柜误判为实际火灾。二、
消火栓控制柜
联动
报警
的处理方法1.检查
水泵
:对于因水泵故障造成的报警,需要及时检查水泵电源和工作状态,确认是否需要更换水泵;2.检修压力传感器:如果控制柜中的压力传感器发生故障,需要将其拆下进行检修。如果需要更换,建议使用品牌正规的压力...
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述要求规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
消防控制柜
,使用说明,以及操作步骤
答:
手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来
控制泵
的启停, QSFG - 55KW –2
消防水泵
台数 控制电机功率消防气压
控制柜消防泵
和稳压泵采用直接启动方式。每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于...
消防
-
水泵控制柜
工作原理
答:
消防水泵控制柜
工作原理:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。消防泵控制器GYXF3100-3XP
消防泵
自动巡检控制柜是什么?消防泵自动巡检控制柜和
消防控制柜
有什么区...
答:
消防泵
自动巡检
控制柜
,顾名思义,定期自动巡检
消防水泵
工作状态。在日常的定期巡检过程之中,一旦发现消防水泵工作异常或不能正常运作,立马发送
报警
信号并记录故障类型,方便维修技术人员及时处理故障,充分保障消防水泵在发生火灾时能够正常工作。其巡检时间可以根据实际情况人为设置。消防泵自动巡检控制柜和...