88问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警消防泵控制柜
消防巡检柜和
消防控制柜
的区别是什么
答:
消防泵自动巡检控制柜,顾名思义,定期自动巡检消防水泵工作状态。在日常的定期巡检过程之中,一旦发现消防水泵工作异常或不能正常运作,立马发送
报警
信号并记录故障类型,方便维修技术人员及时处理故障,充分保障消防水泵在发生火灾时能够正常工作。其巡检时间可以根据实际情况人为设置。2)控制方式
消防泵控制
...
消防泵控制柜
面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
万能转换开关 选择消防泵的工作状态,开关在手动状态时,可以用控制柜的启动、停止按钮来操作,选择1主2备时,可以再
消防控制
室远程启动消防1号泵,2号泵此时备用,一般
消防泵控制柜
设计时都是主备泵可以互投的。2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。
消防水泵控制柜
大多数都是控制2台...
求
消防
弱电
水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
消防泵有以下相关弱电线:1、屋顶
消防
水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制线,接到
消火栓水泵控制柜
上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式
报警
阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
消防
巡检
控制柜
有什么部件组成的?
答:
如巡检过程中动作异常,
消防泵控制
器会记录发生故障的支路号及故障类别,并发出声光
报警
。同时,完成故障的上传(可传至消防中控室或楼控值班室)通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。消防巡检
控制柜
需要用到的部件有很多,其中之一就是:消防巡检控制器。GYXF3100-8XJ消防泵自动巡检控制器(...
消防泵控制柜
和消防巡检控制柜成套控制柜应该在泵厂买还是在专业的消防...
答:
都可以。
水泵控制柜
在大的厂家购买的一般都可以,不过需要配置符合对应,最简单的水泵厂家配套的,因为肯定是配对的,自己配置订购的需要满足要求呢功能和功率能否对应。
消防巡检柜中的一拖四四是什么意思?
消防泵控制柜
中电器一般以什么方式...
答:
消防巡检柜中的一拖四的意思就是:一台巡检柜巡检四台水泵;
消防泵控制柜
一般有四种启动方式:直接启动、星三角、自耦降压、软启动,其优缺点:1)直接启动 优点:所需元气件少,启动方式较简单,成本低,比较适合小功率电动机。要知道,电动机直接启动的电流是正常运行的5倍以上,从理论上来说,只要...
消防
按钮和喷淋湿式保警阀需要到泵房
控制柜
吗?
答:
按照新规要求,
消火栓报警
按钮不参与直接启泵,作为联动中的报警信号;湿式报警阀的压力开关需要接线至泵房
控制柜
,作为直接启泵信号,不应有模块转换。
消防泵
配电柜在手动状态时,按下
消火栓
按钮,消防泵是否启动
答:
1、
消防泵
配电柜在手动状态时,按下
消火栓
按钮,消防泵是不启动的。现在即使在自动状态下,也是不启动消防泵的。2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出
报警
,通知
消防控
...
消防泵控制柜
需要加二级电箱吗
答:
是的,这个
消防水泵控制柜
前端需要设置双电源箱柜的,控制柜属于3级配电箱的,前面需要设置2级的配电箱。
消防水泵
的启停装置有哪些要求呢?
答:
2)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或
报警
阀压力开关等开关信号直接自动启动。水泵压力报警阀,高位流量出水管 消防水泵房内的压力开关宜引入
消防水泵控制柜
内。3)
消火栓
按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的...