消防控制柜,使用说明,以及操作步骤

如题所述

消防控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。

在下列条件下能可靠工作:

1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 

2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 

3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 

4、安装地点海拔不超过2000米。 

手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停, QSFG  -  55KW –2   消防水泵台数 控制电机功率消防气压控制柜消防泵和稳压泵采用直接启动方式。

每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。

扩展资料:

一般功能

编辑

水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求:  各类电器元件符合规范标准。

 控制柜应满足系统的功能及控制要求。  控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。  控制柜防护等级为IP54,为户内立式  柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)黄色

相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色

 柜内动力线排列次序:从柜前看,从上到下,从左到右,从里到外,相线均按L1、L2、

L3的次序排列。

 应有对水泵电动机的保护功能,如:过载、过压、短路、缺相欠压、过热等,并有声

光报警功能,但仅提供报警功能,不允许跳闸。

 设有阻力损失补偿功能,并能通过外部参数(如温度、时间、海拔高度和流量)对设定

值进行调节。

 具有进行就地手动操作(可对单个泵测试)和数字远程控制功能,包括装置的开停等。  控制柜能清晰地显示水泵运行和故障情况,并发出声光报警信号。能用LCD显示系统

参考资料:百度百科-消防控制柜

参考资料:知网—关于消防给水设备加装微机控制自动巡检控制柜的论述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。当水池水位低时,能停止消防泵及稳压泵的工作并发出声光报警。在消防泵的自动巡检过程中如果遇到消防信号能自动退出巡检,投入到消防运行状态。

控制柜还具有对泵的过流、短路、缺相等故障的保护功能和声光报警功能,当泵出现故障后,相应的故障指示灯亮,并有铃声报警,以便于提醒工作人员及时排除故障后方可重新投入工作。

参考资料来源:百度百科—消防控制柜

参考资料来源:知网—关于消防给水设备加装微机控制自动巡检控制柜的论述

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-24

消防控制柜操作说明

一、本控制柜是作为对消防泵和稳压泵的启动控制之用,

具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。

二、本产品在下列条件下能可靠工作 

1、周围空气温度范围不超过-5~+40℃; 

2、周围空气温度24小时的平均温度≤+35℃; 

3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃); 

4、安装地点海拔不超过2000米。 

三、产品型号及意义:  

四、手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来控制泵的启停,QSFG  -  55KW –2   消防水泵台数 控制电机功率消防气压控制柜消防泵和稳压泵采用直接启动方式,

每一台泵可以单独启停,同时面板上显示每台泵的运行状态、电流指示,以便于检测泵的工作状态和转向,若电机反转,任意调换两相电机线即可。手动位置也可作为手动紧急启动消防的应急启动方式和手动巡检功能。

五、自动控制:将转换开关打到“自动”位置时,稳压泵的启动停止通过压力罐上的电接点压力表来控制,当压力低于稳压下限时稳压泵启动,到达稳压上限时稳压泵停止。平时消防泵处于待机状态,两台泵定期自动巡检,防止泵因长期停止不用而锈死。

一旦有火情发生,控制柜在接收到消防信号后,1#消防主泵自动启动,投入运行,当1#消防主泵出现故障时,1#消防主泵停止工作,2#消防主泵自动投入运行。当消防信号解除后,消防泵又回到待机状态,定期自动巡检。

六、控制柜还具有显示消防泵的工作状态和故障状态的输出端子,消防控制室远程控制消防泵的启动的信号输入端子。控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全。

正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。

参考资料: 百度百科-控制柜

本回答被网友采纳
第3个回答  2017-03-23
消防泵控制柜需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式
第4个回答  2018-05-09
微型消防站通常设在开放区域,消防器械一般处于随开随取的战备战状态,以便发生火灾时能快速取用。然而,存放于普通消防柜的消防斧、液压剪有被用做行凶作案的风险。多媒体型消防器械陈列柜设计了专门用于管控危险物品的存放柜,并加装了电磁锁,以确保未经授权用户无法正常取得。陈列柜门锁同消防控制中心实现联动,当消控中心发出消防灭火指令时,存放消防斧、液压剪等危险物品的柜门自动打开,消防员可正常领取。
相似回答