88问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警消防泵控制柜
两个
消火栓报警
按钮可以启动
消防水泵
吗?
答:
这要分二种情形讨论:1. 当建筑内设有火灾自动
报警
系统时,消火栓按钮是不能直接启动
消火栓泵
的,两个也不能,它只能作为报警信号或者启泵的联动触发信号。2. 当建筑内没有火灾自动报警系统时,消火栓按钮可以直接引线至
水泵控制柜
启动消火栓泵。以上是根据火规中的条文说明总结,请参考!
巡检柜与
消防控制柜
怎么连接线?有图吗?
答:
巡检柜与
消防
主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及
消火栓泵控制柜
,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检...
打造宁静舒适的
消防水泵
房,这个规范你不能错过!
答:
消防水泵房是一个重要的设施,它需要保证安全、稳定、可靠。但是,如果水泵房的噪音和振动过大,就会影响人们的生活和工作。那么,如何打造一个宁静、舒适的消防水泵房呢?下面,我们来看看这个规范。低噪音水
泵消防水泵
的噪音是影响水泵房舒适度的主要因素之一。因此,我们可以选择低噪音水泵,来降低水泵的噪音。隔...
消防
知识大揭秘
答:
消防水泵
接合器是消防给水及
消火栓
系统中的重要组成部分,其安装和使用需要遵循一定的技术规范。本文将从规范的角度,对消防水泵接合器的相关知识点进行解析,帮助读者更好地了解这一领域。消防水泵接合器的给水流量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3的规定,消防水泵接合器的给水流量是每个10L/s~15L/s。
消防
设施常见设备有哪些介绍
答:
室内
消火栓
系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、
消防泵控制柜
、试验消火栓等组成。 (二)间距要求 高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其它单层和多层建筑,以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应该超过50m。 (三)使用方...
喷淋控制柜和
消防控制柜
有何区别
答:
用于消防系统的控制柜都可以是消防控制柜,喷淋控制柜相对比较明确,是消防控制柜的一种。设备起名准确无异议比较好,如雨淋阀控制柜,
消防泵控制柜
,防排烟系统控制柜等。由名称基本知道功能,作用。如果是综合控制柜,以主要功能起名称比较好。消防控制柜涵盖范围太广,若是消防系统的某一控制柜起这样的...
消防
当中的联动与联锁区别是什么?
答:
报警阀压力开关工作原理:当报警阀动作,报警管路通水,管路中水流压力大于设定值时,压力开关动作,压力开关就会发出2路信号。压力开关有4根线,其中两根接
水泵控制柜
内的启泵端子,另外两根线接火灾自动报警系统中的输入模块,输入模块会向火灾自动
报警控制
器反馈压力开关的动作信号。2、联动启动
消防泵
:1...
消防
器材有哪些?
答:
4、火灾探测器 火灾探测器具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外火焰火灾探测器、可燃气体火灾探测器、红外对射火灾探测器。5、报警按钮 报警按钮包括手动火灾报警按钮、
消火栓
按钮。6、报警器 报警器包括火灾 声报警器、火灾光报警器、火灾声光报警器。7、火灾
报警控
...
消防水泵
房建设规范,你了解吗?
答:
消防水泵
房的建设有着严格的要求,为确保安全,必须遵守以下规定。耐火等级达标独立建造的消防水泵房,其耐火等级必须达到二级或以上。与可能引发火灾的建筑之间,防火距离需经过精确计算,但最低不应少于15米。特别是石油化工企业,还需遵循《石油化工企业设计防火规范》GB50160的相关规定。1️⃣隔离要求严格如果消防水...
消防
电怎么安装
答:
消防电系统安装技术规范 一、概述 自动火灾报警系统中心控制室设在
消防控制
中心,内设火灾联动控制柜,火灾自动
报警控制柜
,电话广播柜等。 整个工程根据不同的需要将各防火区划分为若干个报警分区,分别安装温感、烟感火灾探测器,同时在各个分区配置楼层显示器,当火灾发生时,管理人员可以通过查询主机上显示的地址和楼层显...