的作用是什么?
答:
一般
消防泵控制柜
会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
消防泵控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
消防水泵控制柜
中应为
消防报警
系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵
动力柜火警
报警
是什么情况
答:
喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
组
控制
系统由微机程序和电路控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光
报警
信号。按照消防动力控制要求,继电器、接触器等只过载不断电,这种情况多半是热继电器的需要调整电流。
消防控制柜
的操作与控制是什么?
答:
消防控制柜
是作为对
消防泵
和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有一用一备、故障互投功能,故障声光
报警
、消防水池水位低报警等各种保护功能。在下列条件下能可靠工作:1、周围空气...
消防水泵控制柜
平时是否自动状态
答:
2.设备维护、试验、保养时,可以把
消防泵
临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。还有那些
控制
系统要设为自动状态 1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;只有设置为自动档时,当烟感或温度
报警
时,联动的事故风机才能启动。2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。粉尘设备...
消防控制柜
有哪些要求?
答:
消防水泵控制柜
中应为
消防报警
系统技术规范中要求:11.0.9
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
SG24D65-P型
消防柜
图集
答:
消防水泵控制柜
中应为
消防报警
系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。 自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋...
消防水泵
如何
控制
启停?
答:
消防泵应具有自动启动和停止的功能,这句话错误。自动启动是指满足设计确定的关系后,消防水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求
消防水泵控制柜
必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如
报警
阀上的压力开关,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防...