消防水泵控制柜规范
消防水泵控制柜
有什么要求???
答:
根据消防给水及消火栓系统技术
规范
中要求:11.0.9
消防水泵控制柜
设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
消防泵控制柜
安装要求和
规范
有哪些?
答:
水泵控制柜
应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合
规范
标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 柜内动力线相色规定:相线 L1(A相)...
GB50974-2014
消防水泵控制
与操作相关要求
答:
消防巡检柜GB50974-2014消防水泵控制与操作相关要求11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有...
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
1)
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述要求规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
1、
消防水泵控制柜
在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。4、消防水泵应确保从接...
消防控制柜
安装
规范
有哪些
答:
消防控制柜
安装
规范
如下:1,栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2,栓口中心距地面为1100mm,允许偏差土20mm。3,消火栓中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差土5mm。
消防控制柜
安装
规范
有哪些
答:
消防
控制柜
安装
规范
如下:1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位。2、配电室、
消防控制
室、自动发电机房、
消防水泵
房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间。3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200...
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术
规范
》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...
2015新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
1、11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班。2、11.0.2 消防水泵不应设置...
喷淋泵手动启动
规范
答:
根据 消防给水及消火栓系统技术
规范
GB50974-2014 > 11.0.1
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动...
1