88问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警消防泵控制柜
室内
消防
栓箱设置要求
答:
通常室内
消防
栓箱内有一个栓头,一盘水带,一支水枪,有的里面有
消火栓
启
泵
按钮。设置要求有以下几点:消火栓设置位置消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。水枪充实水柱消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm...
消防控制
室主机在手动状态,
水泵
在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动...
答:
不能,
消防控制
主机系统,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动启动
水泵的
。
火灾消防联动
报警控制柜
5000型能带多少个
消防报警
点
答:
这个根据新规范要求的是每个
报警
主机容纳的点为不超过3200点位的,其中联动点位不超过1600点。
关于
消火栓泵
的启泵及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
1、消火栓按钮的动作信号,与该消火栓按钮所在报警区域的任一火灾探测信号或手动报警按钮的报警信号,二个信号发给
消防报警
联动控制器(主机),然后给消
泵控制柜
发出启泵信号,可以启泵,这是联动。2、
消火栓泵
由泵出水干管处的低压压力开关或高位水箱流量开关把信号传到消泵控制柜,控制柜给
消防泵
发出启...
消防水泵
管道安装要点
答:
消防水泵
管道安装是消防系统中的重要环节,正确的安装方式可以保证消防水泵的正常运行,提高消防系统的安全性。本文将介绍消防水泵管道安装的要点。室外阀门井的阀门室外阀门井的阀门可以使用暗杆闸阀或者耐腐蚀明杆闸阀,水泵与管道采用柔性连接,采用刚性连接时应该采用柔性套管。消防水泵吸水管和出水管消防水泵吸水管上...
消防
设备与系统知识点
答:
了解并熟悉消防设备与系统至关重要,在关键时刻,它们是保护生命财产安全的守护者。让我们一同了解以下这些必备知识点。室内消防给水系统室内消防给水系统分为两大类:室内
消火栓
给水系统和自动喷水灭火系统。根据高规规定,这两大系统应分开设置,若确有困难,
消防泵
可合并使用,但自动喷水灭火系统的
报警
阀前部分(沿水流...
消火栓泵
启动方式有几种
答:
消火栓泵启动方式有几种如下:1、连锁(联锁)启泵 消防水泵的“连锁控制”也称为“直接自动启动”通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(消防联动控制器)“连锁控制不受消防联动控制器的手自动状态的影响,但必须把
消防水泵控制柜
的手自动状态打到...
消防报警
主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?请各位专 ...
答:
c) 应确保火灾自动
报警
系统、灭火系统和其他联动
控制
设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保
消防泵
出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保
消防水泵
、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜...
消防水泵
房建造规范
答:
本文将介绍
消防水泵
房的建造规范,以确保消防设施的安全性和有效性。耐火等级不低于二级独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。疏散门直通室外或安全出口消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或...
消防箱按钮上的起泵线是接到
报警
主机上,还是直接接的
消防水泵
房去
答:
老规范是接到
消火栓泵控制柜
,但是新规范要求消火栓按钮启泵要通过
报警
主机,在消火栓主管上安装压力开关,压力开关的动作触点直接与消火栓泵控制柜相连。如果报警主机与水泵控制柜的远程启动控制电缆故障无法及时启动水泵,当现场使用水带灭火后管网压力下降通过压力开关直接起泵。
棣栭〉