88问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警消防泵控制柜
消防
设备与系统知识点
答:
了解并熟悉消防设备与系统至关重要,在关键时刻,它们是保护生命财产安全的守护者。让我们一同了解以下这些必备知识点。室内消防给水系统室内消防给水系统分为两大类:室内
消火栓
给水系统和自动喷水灭火系统。根据高规规定,这两大系统应分开设置,若确有困难,
消防泵
可合并使用,但自动喷水灭火系统的
报警
阀前部分(沿水流...
消火栓泵
启动方式有几种
答:
消火栓泵启动方式有几种如下:1、连锁(联锁)启泵 消防水泵的“连锁控制”也称为“直接自动启动”通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(消防联动控制器)“连锁控制不受消防联动控制器的手自动状态的影响,但必须把
消防水泵控制柜
的手自动状态打到...
消防箱按钮上的起泵线是接到
报警
主机上,还是直接接的
消防水泵
房去
答:
老规范是接到
消火栓泵控制柜
,但是新规范要求消火栓按钮启泵要通过
报警
主机,在消火栓主管上安装压力开关,压力开关的动作触点直接与消火栓泵控制柜相连。如果报警主机与水泵控制柜的远程启动控制电缆故障无法及时启动水泵,当现场使用水带灭火后管网压力下降通过压力开关直接起泵。
消防报警
主机在无火灾的情况下,应该处于自动状态还是手动状态?请各位专 ...
答:
c) 应确保火灾自动
报警
系统、灭火系统和其他联动
控制
设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态;d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保
消防泵
出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保
消防水泵
、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜...
消防水泵
房建造规范
答:
本文将介绍
消防水泵
房的建造规范,以确保消防设施的安全性和有效性。耐火等级不低于二级独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。疏散门直通室外或安全出口消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或...
消防水泵
接合器保养方法
答:
消防水泵
接合器是消防设施中的重要组成部分,保养好水泵接合器对于消防工作至关重要。本文将介绍消防水泵接合器的保养方法,帮助消防工作人员更好地维护消防设施。
控制
阀门检查每日检查控制阀门,按照阀门开启标识开启和关闭阀门各一次,如发现异常,应及时维修或更换;应保证阀门常开,且启闭灵活;止回阀应关闭严密,确保水流...
求
消防水泵
机械应急启动装置的图片
答:
1.根据《消防给水及
消火栓
系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠
消防泵控制柜
设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原...
消防水泵
在手动启动状态下,多线盘上也可以强制停止吗
答:
报警主机联动
控制
(压力开关联动启动,管网稳压压力开关复位后,主机复位,方式同
消防泵
)二。1.如果不是太老的楼,依照新规,消防泵和喷淋泵都有强制启动功能(消报按钮按下强制启动消防泵,压力开关动作强制启动喷淋泵),也就是说
消防报警
主机就算在手动状态,消报按钮被人为按下或管网跑水导致压力开关...
消防水泵
房必须加压力开关吗?
答:
二、法律规定 1、《消防给水及
消火栓
系统技术规范》(GB 50974-2014)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或
报警
阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入
消防水泵控制柜
内。11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动...
水泵
房
消火栓控制柜
需要
消防
电源监控吗
答:
需要的,
消防
用电设备需要设置消防电源监控在控制室显示,
水泵
房
消火栓控制柜
设消防电源监控是规定的