答:
巡检柜与
消防主机没有关系,巡检柜旁边就是喷淋泵及
消火栓泵控制柜
,他是巡检这两个柜子有没有异常,及隔多久让泵启动一下,防止泵生锈,喷淋泵,消火栓泵到到消防主机有直起线,其他没有。自动巡检装置控制功能:完成对
消防泵
、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运
巡检控制
,巡检周期24小时,每次巡检单
泵巡
...
消防水泵
自动
巡检柜接线
方法是什么?
答:
二用一备
消防泵控制柜接线图
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防水泵控制箱
怎么
接线
?
答:
消防水泵控制柜
,直接启泵线
接线
,先将进电端子按照对应的型号全部接好;具体的操作步骤如下:1、将进电端子按照对应的型号全部接好。如下图:2、将输出电源的端子按照对应的型号全部接好。如下图:3、将直接启泵进电线负极接A01端子。4、将直接启泵进电线正极接A02端子。5、将直接启泵输出电线正极...
消防泵控制柜
怎么
接线
?
答:
二用一备
消防泵控制柜接线图
二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的水泵,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防泵巡检柜
怎么
接线
答:
消防泵
控制
柜与消防巡检控制柜接线图
如果还有看不明白的地方,可以与我们技术交流沟通,我们专注于智能消防电气控制器领域的,所供应的产品有:消防泵自动巡检控制器、消防泵控制器、双电源控制器、消防泵稳压给水设备控制器、防排烟风机控制器、智能水
泵控制
器、智能排污控制器等。双电源控制器设备 消防泵...
消防
流量开关六根线的
接线
方法
答:
消防流量开关六根线的
接线图
如下:流量开关的六根线分为三对:一对线连接24V电源(就近取),一对线连接联锁启动
消防泵
(即直接布线到泵
控制柜
),还有一对线连接停泵线,但是鉴于消防规则,泵不能自动停泵,应由有管理权限人员根据火灾扑救情况手动停泵,所以这对线不接、不布线。
求
消防泵
自动
巡检柜
原理图?
答:
主回路巡检完成后,TH-MR
巡检控制
器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置TH-X-XF,该装置接到巡检指令后会依次对
消防水泵
进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令TH-MR智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动
消防泵
完成消防任务。如巡检过程中...
巡检柜与消防控制柜
怎么连
接线
?有图吗
答:
以防止泵生锈,而喷淋泵、
消防
栓泵与消防车之间是否有一条直线。这个巡检控制柜到
水泵控制柜
的是连接巡检需要的一般是水泵的电源线即可,也就是水泵的电源线火线和底线,
巡检柜和
旁通在控制柜的旁边,就是巡检柜从控制柜取电源和输出到控制柜的出线链接水泵的端子上,注意相序不要错了。
高手,我想问一下,电气
控制柜
的
接线图
答:
电气
控制柜
的
接线图
如下:起动方式特征字:不注明为直接起动; Y:Y-△降压起动;Z:自藕降压起动;R:软起动。类型特征字:不注明为液位控制; P:压力控制; S:时间控制;L:潜污
泵
专用;X:
消防
专用。主、备泵切换方式特征字:不注明普通型,即开机前手动选择主、备泵,主用泵发生故障停机时...
低压压力开关
接线图
答:
如图所示:规范上没有把压力开关细分,实际上习惯把水泵出水管上的压力开关称为低压压力开关。低压压力开关安装在
消防水泵
的出水管上,没有火情的时候,水泵出水管上的水也是处于静止状态,水泵出水管上的压力比较大。一旦火情出现以后,打开消火栓或者喷头破裂喷水灭火,在水泵启动之前,由于系统官网的水参与...