推荐答案 2023-10-29
0.07MPa到0.10MPa。根据查询中国工业网显示,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/Mc11MKVBaKt11BgMBSK.html
相似回答
稳压泵压力设置范围
答:
0.07MPa到0.10MPa
。根据查询中国工业网显示,稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
消防
稳压泵
设计P0=0.38MPa,PS1=0.41MPa,PS2=0.5MPa表示的是什么意思...
答:
在正常工作状态下(即不发生火灾),
稳压泵使系统自动启泵压力设置点处的压力在0.41MPa和0.5MPa之间
,即低于0.41时稳压泵启动,达到0.5时停泵。假设真的发生了火灾,系统的压力会一直下降(因为这时水灭火设施开始出水,稳压泵的流量已经无法补充系统的用水量),下降到0.38时,稳压泵停泵(这时消防...
180米高的天面消防
稳压泵压力
表应该调多少?
答:
1.
当气压罐的充气压力滑杆处于0.16MPa时,启动泵的压力设定为0.18MPa,停止泵的压力设定为0.22MPa
。2. 这样的设置应确保水灭火系统中最不利位置的静水压力差至少为0.15MPa。
城市高层自来水
稳压泵
高低压
设定
值大概是多少?
答:
低压0.1一0.25Mpa,中压0.25一0.8 Mpa,高压0.8以上MPa
。一般自来水供水泵房,只是中压供水,防止管道因压力高产生爆裂,高层住宅,都设有二次加压站
喷淋系统地下水泵房
稳压泵压力
是十公斤,在七十米高的楼层末端压力只有两...
答:
10kg=1.0Mpa,楼高70米,忽略横管和弯头,即0.7Mpa,所以末端
压力
2、3公斤是正常的,大约就是0.2~0.3Mpa。希望我的回答对你有帮助!
100米屋顶水箱
稳压泵
电接点
压力
表调多少
答:
1. 电接点压力表的调整应确保稳压系统运行在合适的
压力范围
内。对于100米屋顶水箱的
稳压泵
,该压力表的下限应
设定
为0.15兆帕,而上限则不应超过2兆帕。2. 根据规范要求,
设置稳压
系统的最低压力标准为0.15兆帕。因此,在调整100米屋顶水箱稳压泵的电接点压力表时,应将其设定在0.15兆帕,以满足这...
全自动
稳压泵
如何调节水压
答:
2.p1=12m, 则
稳压泵
停泵压力p2=p1/0.8=15m。稳压泵设计压力应保持系统自动启
泵压力设置
点在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,增加值宜为 0.07~0.1MPa消防水泵启泵压力P=p1+高位消防水箱最低水位与消防水泵高差一(7~10),即p:12+93.5+3.5一(7~10)=99~102m之间。
水炮
稳压泵
启
泵压力
多少
答:
1.
稳压泵
的设计压力应确保系统在自动启
泵压力设置
点处的压力在准工作状态下大于系统设定的自动启泵压力值,并且压力增加值宜为0.07~0.10MPa。2. 水炮消防设备能够在火灾现场进行连续大流量、远射程的作业,实战中扮演着不可替代的角色。3. 随着科技进步,工业设备趋向于大型化和巨型化,特别是在...
大家正在搜
稳压泵启泵压力和停泵压力
稳压泵稳压的系统压力怎么算
消火栓稳压泵压力范围
稳压泵怎样设压力
稳压泵和喷淋泵的压力关系
喷淋稳压泵启泵压力
稳压泵设计压力
稳压泵压力
如何调稳压泵的压力