88问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵压力开关
稳压泵
启动
压力开关
会不会动作
答:
稳压泵
启动
压力开关
会动作。根据查询相关公开信息显示,稳压泵启动时,其电机会带动水泵转动,让水流动起来。而水流动时会遇到管道阻力、高低差等因素,从而造成水压的变化。
喷淋
稳压泵
启动报
压力开关
反馈怎么回事
答:
压力开关
启泵压力设定值过小;2.压力开关损坏;3.
稳压泵
控制线路问题;4.稳压泵本身故障;5.消防给水主泵过早启动
消火栓
稳压泵
扬程与
压力开关
启动的压力值
答:
消火栓
稳压泵
扬程的确定需要满足系统自动启动和管网充满水的要求。具体计算方法为:稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2)×100,其中P2为稳压泵停
泵压力
(MPa),h2为消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m)。简化计算时,也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵停泵压力P2×100。如何确定消火栓
压力开
...
消防系统
稳压泵
启动湿式报警阀警铃响,
压力开关
报警正常吗?
答:
正常的,
稳压泵
补水流量很小,除非是报警阀出口压力不在正常工作压力的状态下,稳压泵启动压力升高,报警阀下压力>上压力0.05mpa后报警阀就会自动打开,警铃和压力开关就动作了。
稳压泵
装置的
压力开关
可自动启动消火栓泵?如何实现?
答:
如果消火栓管网内出现用水,降压到一定程度后电接点
压力
表将信号传至泵房水泵控制箱,自动启动。
压力开关
动作需要关哪个阀门
答:
信号阀关掉。
稳压泵
监测到管路压力值低到启
泵压力
就会启动,需要关闭湿式报警阀进水侧的信号阀关掉,过了一个频率周期后,看看上端压力会不会减少。
压力开关
是采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路控制压力信号的开关。
压力开关
的额定工作压力应不低于多少兆帕?
答:
设置稳压泵的系统,最不利灭火设置准工作状态要求静压不小于0.15MPa(此时没发生火灾,不出水灭火,水不流动,当然就只有静压啦),一般就可以取最不利灭火设施0.15MPa的压力,然后减去它与
稳压泵压力开关
的高差(一般稳压泵比最不利灭火设施高,如果低,那就加上高差)得到稳压泵准工作状态的压力,如...
稳压
装置 采用哪个
压力开关
启动消防泵
答:
稳压装置的都是依靠电接点
压力
表控制启动
稳压泵
的,不直接启动消防泵的。消防泵是根据水箱自流稳压管上的流量
开关
控制启动的。
以下哪些()应采用
压力开关
控制
稳压泵
答:
【答案】:A、B
压力开关
1.湿式系统和干式系统应采用压力开关控制
稳压泵
,并应能调节启停压力。2.报警阀组压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,引出线应用防水套管锁定。
...功能吗?如果有的话为什么管道上还要安装
压力开关
呢?请高手解答,谢 ...
答:
气压罐是为了避免
稳压泵
一有压力波动就反复启停(也有的气压罐会储存一定的初期消防用水)。稳压泵的启停由
压力开关
控制。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防压力开关作用是什么
消防水泵试水管
消防泵压力开关样本
防爆消防压力开关图片
消防泵房压力传感器图片
消防泵强制启动开关
压力开关SOR
稳压泵组图片
消防泵房压力开关图片