55千瓦水泵,星三角启动,如何选用接触器,热继电器,时间继电器

55千瓦水泵,星三角启动,如何选用接触器,热继电器,时间继电器,电缆多少平方合适,谢谢

星接接触器用60A,角接接触器用100A,热继电器用JR16-150,时间继电器用JSZ3(ST3P)A-C,电源线用25平方铜线,星接接触器到电动机可以用10平方铜线,角接接触器到电动机用16平方或25平方铜线,可以根据距离的远近来确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-09-26
接触器最少选125A的,热继电器整定值在110A左右,时间继电器在15 秒以上 断路器选125A的电缆如果近距离选25的远选35的本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-09-29
器件根据设备电流大一级选择就可以了。25平方电缆就可以了。
第3个回答  2008-09-26
我来回答,En attendant la pluie pour les gens que j'aime 21340希望对你有帮助!

参考资料:. qwjlymb

第4个回答  2008-09-26
统一