55KW电机直接启动需要配多大的断路器和接触器?

如题所述

55KW电机额定电流110,断路器用200的,接触器用160的 。

55kw电动机最好不要直接启动:

1、55kw电动机直接启动会产生很大的冲击电流,对电网的冲击很大。对附近的供电网有损伤。

2、55kw电动机直接启动启动电流大,接触器的触点很容易烧损。

3、一般15kw以下的电动机才考虑直接启动。

4、160A接触器应该是可以的。建议您还是换成星三角启动方式更为安全可靠。

断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答