55KW电机星三角启动电流及选型

55KW的电机星三角启动,选择施耐德的D115接触器,配LRD-4367热继电器,是否可行?如果不行,请高手指点。(用施耐德产品)
在线等,很急!

  55kW电机星三角启动电流大约为48.5A。
  对于55KW电机星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:
  主接触器(一直通电)
  50A
  星形启动接触器:
  40A
  三角形运行接触器:
  50A
  热继电器:
  48-65A
  热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。
  对于一般设计而言,接触器选型应当放大一级裕量,选型如下:
  主接触器(一直通电)
  65A
  星形启动接触器:
  50A
  三角形运行接触器:
  65A
  热继电器:
  48-65A。
  当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ
  接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线
  当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。
  星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%,为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%
  时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-08
不是这样选的,交流接触器选80A的就可以了,热继电器选可调范围55A-70A就可以了。因为你现在是星-三角启动,每个交流接触器上只需要承担电动机额定电流的一半,所以交流接触器和热继电器也只需大过55A就可以。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2010-10-08
星三角启动时热继电器的整定值为电机额定电流的一半或略大。
相似回答