在星三角启动柜中,接触器应怎样配。如:132KW电机用多大的三个接触器才更合理有效。

如题所述

在星三角启动柜中,132KW电机 接触器应怎样配。132KW电机的工作运行电流 理论值按1KW 2A的电流计算 也有132*2=264A 安培 只有做三角变星型的那只交流 只在启动时工作一会 时间较短 可以适当小一点 150A勉强够用 反正启动那一会。另外两只交流接触器 都是承载电机的负荷电流而长期工作的,在额定电流的基础上 还要有一定的余量 再用150A的交流 显然是小了 选用300A及以上的交流接触器才更合理有效。,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-20
配2个150A接触器,一个作为星心汇集点,另1个做三相接触用,加上1个延时器和2个中间继电器,需要反转还得加一个接触器。看看其他类似大功率柜就知道了。追问

师傅能不能给一张你所讲的原理图,谢谢

追答

http://hiphotos.baidu.com/%CD%F5%B4%F3%F1%FB/pic/item/94b72060d19843d18db10da1.jpg

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-20
132kw电机额定电流约为264A,主接触器和角接触器宜选350A或以上,星接触器宜选200A的。
第3个回答  2013-04-27
三角的两个按比电极的额定电流大点,星形的去额定电流的1/3或者更小都可以
第4个回答  2013-04-27
用185A的最合适