132KW的电机用星三角降压启动三个接触器选多大的?热过载继电器选多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-03-06
132KW三相交流电机,380V
星三角启动
,主
接触器
用180A的接触器就可以,星形启动时那个,可以用150A的。星型接法那300a接触器,主回路和
三角形
均为400a接触器。去电机的六根线,如果是短距离(100米内)不穿管直接走桥架或地面,应当至少为单根70铜线,如果远距离(100米以上300米下)则为95或120。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/1gVcSScSgVcMgKgtcg.html
其他回答
第1个回答 2022-03-06
132kw的功率至少需要300a的接触器才是安全可靠的!
相似回答
132KW
,90KW,75KW,55
KW的电机星三角启动
电气的选型,包括断路器,
接触器
...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,热继电器:铭牌电流/1.7
90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7 55KW:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热继电...
请问
132
千瓦
电机启动用降压
陪
多大的
开关和
接触器
答:
可以用400A的空气开关和250A——300A接触器
,具体要看启动方式。132千瓦降压启动的图纸要看是什么电动机如果是绕线式电动机就必须用频敏变阻器启动,如果是鼠笼式电动机就可以用星三角启动和自偶减压启动器启动。
在
星三角启动
柜中,接触器应怎样配。如:
132KW电机用多大的三个接触器
...
答:
132KW电机的
工作运行电流 理论值按1KW 2A的电流计算 也有132*2=264A 安培 只有做三角变星型的那只交流 只在启动时工作一会 时间较短 可以适当小一点 150A勉强够用 反正启动那一会。另外两只交流
接触器
都是承载电机的负荷电流而长期工作的,在额定电流的基础上 还要有一定的余量 再用150A的交流...
“
星三角降压启动
”的
三个
交流
接触器
怎么选择?
答:
额定电流约72A左右,
可选三个成品的65A的接触器
。因为是双路供电,所以65A足够了。星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过电机电流的一半以上就可用。比如37kw,可以三个都用50A的。极限条件下甚至可以用到40~45A的接触器,但寿命不长。
星三角降压启动
主
接触器
接
多大热继电器
答:
接触器
用30A或32A的。15
KW电动机
电流一般小于30A,具体值看
电机的
级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,
热继电器
用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
132KW
异步
电机星三角起动
,您是否有见过这样的做法?,主
接触器
和
三角接触
...
答:
我没有见过,我经历的这么大电机最多是直接起动,软启动,
接触器选
小了哟,
132KW
额定电流有260A左右,
星三角电机
,
热继电器
应怎么选择
答:
没有230A的接触器,所以选择CJ20—250A的接触器。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两
个接触器
可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上
的电机星三角启动
时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星...
星三角电机启动
接触器
。
热继电器
。空开配型 通过的电流如何计算_百度...
答:
;
接触器
;额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A);
热继电器
:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)。二、当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能
采用星三角启动
方法。
大家正在搜
电动机星三角降压启动实物接线
接触器星三角降压启动接线图
三相电机星三角降压启动原理
电机星三角降压启动电路图
星三角降压启动电机接线图
多少千瓦电机用星三角启动
星三角降压电机接线图
星三角降压启动电流
星三角降压启动接线步骤
相关问题
在星三角启动柜中,接触器应怎样配。如:132KW电机用多大的...
利用自耦变压器降压启动一个132kw的电机请问如图这三个接触...
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
一个45KW电机的回路里,用星三角降压启动,3个交流接触器应...
37KW的电机做星三角形降压起动,相关电流怎么算呀,热继电器...
15 KW的电机该用多大的空开,接触器,热继电器?若用星三角...
电动机采用星三角降压启动时热继电器整定数值怎么计算?