请教:20kw电机星三角启动,断路器、接触器、热继电器、线径如何匹配?

如题所述

星三角启动的话,正常运行时两根电缆6芯都在运行。电流不大。

首先20KW电机不是国标的容量。国标是22KW。若是2极电机,额定电流42A左右。

断路器,若是进口产品如施耐德ABB,选63A;国产则大一档,80A或100A;
接触器呢,进口的话,选50A,星点接触器35A;国产的向上调一档。
热继当然根据你的电机额定电流选,一次热继的话串在主回路里,整定在额定电流1.0-1.05倍。
电缆,两根3*10的就可;如距离较远,需呀计算一下,可能要用到3*16的。

前面问的启动后14A,可能负载较轻。元器件选型还是要根据额定状态来选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-11
计算一下电流吧
P=1.732*U*I*cosφ cosφ是功率意思,选0.75
那么电流I=P/(1.732*U*cosφ)=20KW/(1.732*380*0.75)≈40A,20KW电机额定电流是40A,那么选型的电缆,铜线以1平方毫米安全载流量为6A计算,则40/6=6.7平方毫米,没有此规格线径,选线径为10平方毫米的铜线。断路器、接触器可以选择63A的,建议还是选择100A的吧。追问

非常感谢!20kw电机星三角启动后电流约为14A,这样的话,相关的元件还是按40A匹配吗?

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-06-12
20千瓦电机40A左右,断路器选大点的。搞个63的啦,基础器就选40左右的,线径10平方的铜线本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-06-11
60A接触器两个,40A的接触器一个,60A断路器一个,三极的热继电器0--60A一个,铜线用>7平方的