计算一下电流吧
P=1.732*U*I*cosφ cosφ是功率意思,选0.75
那么电流I=P/(1.732*U*cosφ)=20KW/(1.732*380*0.75)≈40A,20KW电机额定电流是40A,那么选型的电缆,铜线以1平方毫米安全载流量为6A计算,则40/6=6.7平方毫米,没有此规格线径,选线径为10平方毫米的铜线。断路器、接触器可以选择63A的,建议还是选择100A的吧。
追问非常感谢!20kw电机星三角启动后电流约为14A,这样的话,相关的元件还是按40A匹配吗?
本回答被网友采纳