88问答网
所有问题
建筑物基础有防水要求时,自然接地体怎么做?是利用基础梁内的钢筋还是在垫层内埋设钢筋并与柱主筋连通?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-01-02
是要在垫层以下做接地,穿过防水与主体钢筋连接,或在侧面剪力墙外侧做接地,再与主体钢筋连接,以形成真正的接地,否则无实效,防水位置可以进行单独处理。
追问
谢谢你的回复。请教:在垫层下用什么材料、怎样做自然接地?希详细说明。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/t1MgKgSKa.html
其他回答
第1个回答 2012-01-02
是利用基础梁内的钢筋与柱主筋连通?
追问
垫层上做防水,还用基础梁钢筋??
相似回答
建筑物基础
部分
有防水要求,自然接地体
应
怎么做?是利用基础梁内的钢
答:
在基础梁上设置镀锌扁钢
,镀锌扁钢跟防水卷材处要做细部处理。
...
自然接地的钢筋
是放在
垫层内?还是
放在
基础梁内?
答:
在垫层内敷设扁钢,沿基础外圈。然后在有引下线的位置由扁钢将垫层内的扁钢和基础内的接地网焊接起来
,这是要穿过防水层的。意思是防水层上是基础接地体,防水层下是敷设的扁钢。做法详见05D10图集。
基础接地如何
焊接图
答:
2. 设计对基础接地的要求是接地装置利用建筑物桩基及其基础底板内的钢筋
,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置。设计的意图很明显:就是将桩基、基础底板、四周地梁三者的钢筋通过焊接连接形成一个整体导体,达到接地电阻的要求为目的。因此,“基础底板内的钢筋”是广义的,不是专指某一处某一层钢筋。
接地网
的接地体如何
敷设?
答:
在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200×2000-3000mm(视环境而定),底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属
接地体
(烧结型)。之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,...
防雷
自然接地基础钢筋
是怎么焊接
的?
比如地梁和柱子
钢筋怎么
焊接,地
梁
...
答:
4.3.5利用
建筑物
的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定:2当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于 4%及
基 础的
外表面无防腐层或有沥青质防腐层时,宜
利用基础内的钢筋
作 为接地装置。当
基础的
外表面有其他类的防腐层且无桩基可利用时,宜在基础防腐层下面的混凝土
垫层内
敷设人工环形基础
接地体
。
...次类
基础做接地是
不是就不能用
基础钢筋
作为
接地体
答:
40*4镀锌扁钢属于水平
接地体,
还要做垂直接地体与水平接地体、防雷引下线做可靠连接。这样防雷接地体还可以起到均压作用。我工厂专业生产防雷接地材料,联系看本人资料
建筑物基础接地
装置安装
接地体
不当
答:
1—柱主筋 2—底板钢筋 3—预埋连接板 在进行
接地体
安装时,当板式基础设
有防水
层
时,在
室外自然地面以下的适当位置处,将符合规格和数量的可以用来做防雷引下线的柱内主筋,利用预埋连接板与外引的-40mm×4mmφ12或φ12的扁钢或镀锌圆钢相焊接做连接线,同有防水层
的钢筋
混凝土板式
基础的
接地装置...
防雷
接地
做法
答:
直击雷做法:楼顶沿女儿墙敷设避雷带,按照屋顶设置避雷网格!利用结构立柱做引下线!
利用建筑基础钢筋做接地
装置就行!
大家正在搜
建筑物接地网敷设的要求
建筑基础接地网怎么做
浴间及有防水要求的建筑地面
利用建筑物原有接地
水平人工接地体与建筑物距离
建筑物哪些地方要做防水
人工接地体与建筑物外墙距离
建筑物接地如何设置
建筑物接地设计
相关问题
接地中有关叫跨接的词,请问在接地连接中用Φ10的钢筋将基础柱...
建筑物基础下有防水层,怎么实现接地?
规范提到利用建筑物基础底板钢筋作为接地体,接地装置埋深应不小...
防雷自然接地基础钢筋是怎么焊接的?比如地梁和柱子钢筋怎么焊接...
利用基础连梁钢筋做接地体如何计算接地?
利用筏板基础做避雷接地时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?...
急,利用土建基础做接地到底怎么做?
建筑物结构基础做自然接地体,结构基础底板轴线上的上下两层主筋...