接地网的接地体如何敷设?

是接地网的不是接地极的

在地表土层下采用钻孔方式打孔φ200×2000-3000mm(视环境而定),底部采用爆破方式捣碎地层岩石形成缝隙,浇注填充剂垂直放入非金属接地体(烧结型)。

之后加入高分子降阻剂后适当加水,在加水下沉3-4小时后加入无水状态的高分子降阻剂和适量填充剂后在距地表土层800mm处夯实,至此垂直接地体敷设完毕,开始敷设水平接地网。

水平地网采用35平方以上铜缆剥皮后适当涂刷导电胶并在距地表500毫米处做水平地网线槽,线槽宽为200毫米,在线槽上施放无水状态高分子降阻剂和适量填充剂将刷好导电胶的电缆按照网格形状敷设好后埋土夯实。

接地网的接地距离可以按照1.5×1.5/3.0×3.0m的距离敷设,每个十字型交叉点作为一个垂直接地体的连接点,最后把地网表层用细土填埋。



扩展资料

接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类。各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。

埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块、“高导模块”。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。

水平接地体一般采用圆钢或扁钢;垂直接地体一般采用角钢或钢管。接地引下线圆钢直径不小于10毫米,扁钢不小于50×5毫米;接地体圆钢直径不小于10毫米,扁钢不小于48×4毫米。

参考资料来源:百度百科-接地体

参考资料来源:百度百科-接地工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-17

表土层以下,钻孔直径200×2000-3000mm(视环境而定)。在底部,用爆破方法将地层岩石压碎形成一个缺口。将填料垂直倒入非金属接地体(烧结型)。

之后,加入高分子减阻剂后,适当加水。沉水3-4小时后,在无水状态下加入高分子减阻剂和适量填料,然后在距表层800mm处压实。从而完成垂直接地体的敷设,开始水平接地网的敷设。

水平接地网用大于35平方米的铜电缆剥皮,然后适当涂导电胶,水平接地网线槽距地面500mm,线槽宽度200mm。线槽上应放置无水聚合物减阻剂和适当的填料,并按网格形状铺设带导电胶的电缆,然后将埋土夯实。

接地网的接地距离可按1.5×1.5/3.0×3.0m布置,每个交叉点作为垂直接地体的连接点。最后,接地网表面填充细土。

扩展资料:

接地体主要分为自然接地体和人工接地体。各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物基础、金属管道和与地球直接接触的设备称为自然接地体。如果自然接地体的电阻满足要求,且自然接地体不存在安全隐患,在没有强制性规范的情况下,可作为接地体使用。

埋地金属导体称为人工接地体,包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包钢扁钢、电解离子接地极、柔性接地体、接地模块和“高导电模块”。一般情况下,截面积满足接地要求的金属物体均埋在地下,埋深适当。如果电阻符合规定要求,则视为接地体。

水平接地体一般采用圆钢或扁钢;垂直接地体一般采用角钢或钢管。接地引下线圆钢直径不小于10mm,扁钢不小于50×5mm;接地体圆钢直径不小于10mm,扁钢不小于48×4mm。

参考资料来源:

百度百科-接地体

百度百科-接地工程

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-26
1、埋入地下并直接与大地接触的金属导体,称作接地体,也成做接地极。接地体分为水平接地极和垂直接地极两种。

2、水平接地体可采用圆钢、扁钢制作;垂直接地体可采用角钢、圆钢、钢管制作。其结构尺寸不应小于:圆钢直径为10mm;扁钢为25mm×4mm(100mm);角钢为45mm×45mm×4mm;钢管壁厚为3.5mm,直径50mm。钢接地体应采用热镀锌材料,接地体长度一般为2.5m。《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)中关于钢接地体的最小规格是根据导电性能、热稳定性、均压和机械强度的要求,并考虑腐蚀的影响提出的,应严格遵循。在腐蚀环境比较严重地区的接地体,应适当加大截面面积,或采用阴极保护等措施。
3、接地体顶面埋设深度不应小于0.6m。因为一般在地表下0.15~0.5m处是处于土壤干湿交替的区域,接地导体易受腐蚀,所以接地体顶面埋设深度不小于0.6m。 垂直接地体的间距不应小于其长度的2倍。通常接地体长度选取2.5m,则对垂直接地体的间距要求不应小于5m。如果接地体间距太小,在多根接地体相互邻近情况下,接地电流的同向散流将相互排斥,使接地体的散流通道变得狭小,致使接地装置的利用率不高,这种现象也称作屏蔽作用。为了减小屏蔽作用对散流的影响,垂直接地体的间距应不小于其长度的2倍。
4、接地体敷设完毕的土沟,其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等杂物,外取的土壤不得有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。接地沟回填宜有100~300mm的防沉层。在山区石质地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层,再敷设接地体,然后用净土分层夯实回填
第3个回答  2022-12-20

/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d53f8794a4c27d1e94b073ce14d5ad6eddc43821"target="_blank"title="点击查看大图"class="ikqb_img_alink">/iknow-pic.cdn.bcebos.com/d53f8794a4c27d1e94b073ce14d5ad6eddc43821?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto"esrc="https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d53f8794a4c27d1e94b073ce14d5ad6eddc43821"/>


扩展资料

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E4%BD%93/6088704"target="_blank"title="百度百科-接地体">百度百科-接地体

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E6%8E%A5%E5%9C%B0%E5%B7%A5%E7%A8%8B/1743879#3"target="_blank"title="百度百科-接地工程">百度百科-接地工程

    官方服务
      官方网站官方网站
第4个回答  2009-05-31
不清楚你具体指的哪个位置的接地网,不同位置做法不同,我就说说用作接地体的的接地网吧!
一般是用-40×4连接(水平接地体),形成网格,还可以加地桩(垂直接地体),地桩的规格没有固定,一般用得多是∠50×5,长度宜为2.5m,间距5m,埋深0.8m,

参考资料:GB50057-94

本回答被网友采纳
相似回答