建筑物基础下有防水层,怎么实现接地?
建筑物基础作为接地极,虽然防雷接闪器与建筑基础钢筋联通,但建筑物基础下面有防水卷材,不直接与大地接触,在有雷电流通过的情况下,怎么实现其接地极的功能?
举报该问题
推荐答案 2013-12-16
这事地下室的情况,首先验收时要做电阻测试如不符合要求要做附加接地 就是建筑外露出的扁钢,再有防水层做是也不会保证密不透水的,质量还没到那么好的地步,而且混凝土是抗渗的,而且抗渗的含义是混凝土中加入引气剂 使其里面有泡达到增加水浸透路径的不规则性,同时增加抗冻性。所以够不够测电阻时就知道了是否加附加接地 。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MKBt1caSMSaVVtBtg1a.html
其他回答
第1个回答 2013-12-16
我是做防水的,应该是隔一定距离用一条镀锌钢板外出,然后密封
第2个回答 2013-12-16
这问题我不清楚,但管桩里上来的柱子钢筋没被防水层覆盖啊。整个基础被包起来是不可能的。
相似回答
建筑物基础有防水
要求时,自然
接地
体
怎么
做?是利用基础梁内的钢筋还是...
答:
是要在垫层以下做接地,
穿过防水与主体钢筋连接,或在侧面剪力墙外侧做接地,再与主体钢筋连接,以形成真正的接地
,否则无实效,防水位置可以进行单独处理。
建筑物基础
部分
有防水
要求,自然
接地
体应
怎么
做?是利用基础梁内的钢
答:
在
基础
梁上设置镀锌扁钢,镀锌扁钢跟
防水
卷材处要做细部处理。
建筑物基础下有防水层,怎么实现接地?
答:
这事地下室的情况,
首先验收时要做电阻测试如不符合要求要做附加接地 就是建筑外露出的扁钢
,再有防水层做是也不会保证密不透水的,质量还没到那么好的地步,而且混凝土是抗渗的,而且抗渗的含义是混凝土中加入引气剂 使其里面有泡达到增加水浸透路径的不规则性,同时增加抗冻性。所以够不够测电阻时就...
建筑
结构地下室底板
有防水
要求,自然
接地
的钢筋是放在垫层内?还是放在基 ...
答:
在垫层内敷设扁钢,沿基础外圈。然后在有引下线的位置由扁钢将垫层内的扁钢和基础内的接地网焊接起来
,这是要穿过防水层的。意思是防水层上是基础接地体,防水层下是敷设的扁钢。做法详见05D10图集。
建筑基础
防雷
接地
系统
如何
做
答:
(2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线
,建筑物
的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。(3)
接地
装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%
,基础
表面无
防水层
时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的...
建筑
防雷
基础接地
做法?
答:
(3) 除环形
接地
体外,接地体埋设位置应在距
建筑物
3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青
层,
其宽度应超过接地装置2m。(4) 接地体敷设完毕,基坑回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等。(5) 外取的土壤不得有较强的...
急,利用土建
基础
做
接地
到底
怎么
做?
答:
用16的热镀锌圆钢与带有引下线标志的柱及
建筑物
周圈柱
基础
内的两条主筋相焊接连通形成
接地
体,要求距地面不小于-1米,其它应可靠绑扎,所有焊接长度>6d。若地梁的底筋深度超过1米,则可利用地梁的底筋(不少于2条,钢筋直径不小于10mm)作接地体,而不用16圆钢;围柱基础间的地梁连通可利用面钢筋...
建筑基础
防雷
接地
的做法?利用基础钢筋做联合接地体,是否还需要敷设避雷...
答:
首先避雷带是接闪器,而你说的是
接地
装置,这两者肯定不同,没有接闪器怎么泄流?利用
建筑基础
做联合接地体,只需要把建筑基础内的钢筋焊接成闭合环路,这个在GB50057-94中 有讲到。