利用基础连梁钢筋做接地体如何计算接地?

您好,我们项目是利用基础主筋做接地极,基础连梁内的钢筋做接地体,接地极我按照面积计算平米即可,基础连梁的钢筋我能否计算成接地跨接线,或者是算作均压环呢?请教高人

建筑物的整个基础连梁及基础作为接地装置的接地体,与柱子钢筋(暗设的引下线)的连接以及基础连梁和基础钢筋形成电气通路,此通路中所有焊接处都不应少于2Φ12且焊接长度单面焊时不短于8d。并不需要计算,实测的工频接地电阻值应不大于规定值。这个规范规定值是根据房屋的用途、重要性,确定的防雷等级而有不同要求。实测接地电阻值达不到时,另外增加人工接地装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-01
这个应该不可以吧,勉强能说的只能是接地母线,均压环应该是有高度要求的,一般建筑高度60米以上才做均压环。
第2个回答  推荐于2016-09-30
  连梁是指在剪力墙结构和框架—剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,连梁是指两端与剪力墙在平面内相连的梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度又很大等特点。一般在风荷载和地震荷载的作用下 ,连梁的内力往往很大。在内力计算中一般对连梁进行刚度折减,但是进行位移计算时一般不做折减。
