人工接地体与建筑物外墙距离
人工接地体
为什么离
外墙
不宜小于1米
答:
人工接地体离外墙不宜小于1米是为了要避开一米多宽的散水
,接地体有问题需要处理时不破坏散水。全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》9.5.2接地装置应优先利用建筑物钢筋混凝土内的钢筋。当不具备条件时,应采用圆钢、钢管、角钢或扁钢、铜、铜包钢、碳合金模块等做人工接地体。
下列
接地
装置的施工,说法错误的是( )。
答:
(2)圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜排等接地极应垂直埋入地下,
间距不应小于 5m
。 (3)人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于 1m。
接地
桩要伸出地面多少
答:
3 人工接地体应垂直配置。垂直接地体的长度宜为2.5m,间距不宜小于5m 。
与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m
。4 接地体在地面以上应按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。5 接地装置在地面处与引下线的连接施工图示(摘录资料供参考):
防雷
接地
线离窗户50公分可以吗?
答:
高度超过60m的
建筑物
,其防侧击和等电位的保护措施应符合本规范第3.3.10条一、二、四款的规定,并应将60m及以上
外墙
上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接 2 第4.3.2条
人工
垂直
接地体
的长度宜为2.5m。人工垂直接地体间的
距离
及人工水平接地体间的距离宜为5m,当受地方限制时可...
基础防雷
接地
焊接做法
答:
虚焊、气孔等缺陷,焊接处敲净后,做防腐处理。5、基础接地工程完工后,在各
接地极
引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R必须<1欧姆。6、防雷接地在
接地体
上的接地点与其他接地在接地体上的接地点
的距离
应大于10m。7、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。
浅析三级防雷
建筑物
设计施工中的问题?
答:
的民用
建筑物
,有许多类似的工程不该设置防雷却按三级防雷设计施工了,施工后的防雷接地装置如图1所示。其中8组引下线均利用结构中的构造柱的412主筋,水平环路
接地体
埋深1m,
距
楼
外墙
1m。以上钢材均为镀锌件,则共需镀锌钢材0.192t,
人工
费2950元,定额预算工程直接费约0.75万元。类似这种三级防雷以外的住宅楼、办公楼及...
防雷
接地
焊接规范
答:
5、利用
建筑物
钢筋做防雷引下线时:①上部与接闪器焊接,下部与基础防雷地线焊接,不能绑接;②下部在室外地坪下0.8~1m处焊一根直径12mm或-40×4镀锌导体伸向室
外墙
边的
距离
不小于1m,以备室外
人工接地体
使用(按图纸设计确定)。③下部在室外地坪上不低于0.3m处焊接一接地体连接板,供防雷接地电阻测量...
钢结构基础
接地
怎么焊接
答:
3、 在防雷引下线相对应的室外埋深-0.8M处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根40MM*4MM热镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距
外墙的距离
不小于1.0M。供连接等电位带和加打
人工接地体
用。4、 接地引上线IN-C-S系统的接地线用40*4热镀锌扁钢直接引至物的PE干线、电气装置
接地极的
接地干线、进出
建筑
...
已建好
的
房子怎么做防雷
接地
?
答:
第4.3.5条防直击雷的
人工接地体距建筑物
出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:一、水平接地体局部深埋不应小于1m;二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。第4.3.6条 埋...
建筑物
采取防雷措施应遵循什么的原则?
答:
平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,当其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点
间距
不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。
建筑物
内防雷电感应的
接地
干线与接地装置的连接不应少于两处。(4)防雷电波侵入的措施 当低压线路全长采用电缆埋地引入或电缆敷设在架空金属线槽内...