88问答网
所有问题
建筑物基础部分有防水要求,自然接地体应怎么做?是利用基础梁内的钢
建筑物基础部分有防水要求,自然接地体应怎么做?是利用基础梁内的钢筋还是在垫层内埋设钢筋?
举报该问题
推荐答案 2011-06-13
在基础梁上设置镀锌扁钢,镀锌扁钢跟防水卷材处要做细部处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gcKBgB1KK.html
其他回答
第1个回答 2011-06-13
没明白你所说的自然接地体是什么.....一般建筑上接地有以下几种:
1\打下专用接地极(如铜棒\钢管等),然后利用接地线与建筑物相连;
2\将桩基础作为接地极,将其钢筋与建筑物相连
3\利用基础(平板)钢筋做为接地极
第2个回答 2011-06-13
设计图纸有具体要求,一般是利用基础梁内的钢筋做接地体
相似回答
...
要求
时
,自然接地体怎么做?是利用基础梁内的钢
筋还是在垫层内埋设钢...
答:
是要在垫层以下做接地,穿过防水与主体钢筋连接,或在侧面剪力墙外侧做接地,再与主体钢筋连接
,以形成真正的接地,否则无实效,防水位置可以进行单独处理。
建筑
防雷
基础接地
做法
答:
基础防雷接地做法:
1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定
。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
建筑
结构地下室底板
有防水要求,自然接地的钢
筋是放在垫层内?还是放在基 ...
答:
在垫层内敷设扁钢,沿基础外圈。然后在有引下线的位置由扁钢将垫层内的扁钢和基础内的接地网焊接起来
,这是要穿过防水层的。意思是防水层上是基础接地体,防水层下是敷设的扁钢。做法详见05D10图集。
安装预算防雷接地图中:将
建筑物基础梁
主筋连成一体构成
自然接地极
。这...
答:
利用建筑物基础内的钢
筋以及建筑物本身存在的金属物体作为接地体,称为
自然接地体
。当自然接地体不能满足需要时,另外增加的人工埋设的接地体、和建筑物本身没任何关系的接地体,称为人工接地体。连接的工程量按点计算。
急
,利用
土建
基础做接地
到底
怎么做?
答:
用16的热镀锌圆钢与带有引下线标志的柱及
建筑物
周圈柱
基础内的
两条主筋相焊接连通形成
接地体,要求
距地面不小于-1米,其它应可靠绑扎,所有焊接长度>6d。若地梁的底筋深度超过1米,则可利用地梁的底筋(不少于2条,钢筋直径不小于10mm)作接地体,而不用16圆钢;围柱基础间的地梁连通可利用面钢筋...
接地体是
不是可以采用地
梁内
钢筋?该
如何做?
答:
可以的!目前一般钢筋混凝土结构的
建筑物,
防雷接地网分为
基础接地
网和均压环接地网,一般来讲基础接地网
是利用
土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩、地圈梁筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通...
地
梁内
钢筋焊接
做接地
能达到接地电阻R小于1欧姆吗
答:
利用地梁内钢筋焊接
做接地
能达到接地电阻R小于1欧姆的,如果达不到,则可以在四周补打
接地极
:具体做法是:一般用50 X 50的镀锌角钢或者镀锌钢管,至少2.5米长度,竖直夯入地下,埋深最小不低于60CM,焊接处要做防腐处理。如果在岩石地区,打接地极有困难,则还可以在周围填土内使用降阻剂,用平铺接地...
建筑基础
防雷
接地
系统
如何做
答:
②全楼
建筑物
结构的梁、板、柱、
基础内的钢
筋是等电位连接的
一部分,应
焊接或绑扎成统一的导电系统,接到综合共用接地装置上。③从不同方向、地点进入建筑物的照明、动力和弱电系统的管线,应就近连接到建筑物的接地连接板或环型母带上(室内可
利用基础
圈梁或承台梁,或另做若干条等电位连接母带,室外则...
大家正在搜
建筑基础接地网怎么做
浴间及有防水要求的建筑地面
利用建筑物原有接地
建筑物接地网敷设的要求
建筑物哪些地方要做防水
水平人工接地体与建筑物距离
建筑物屋面的防水等级分为
建筑接地规范要求
人工接地体与建筑物外墙距离
相关问题
建筑物基础下有防水层,怎么实现接地?
规范提到利用建筑物基础底板钢筋作为接地体,接地装置埋深应不小...
住房有防水层怎么做接地,要怎么做
急,利用土建基础做接地到底怎么做?
利用基础连梁钢筋做接地体如何计算接地?
建筑物结构基础做自然接地体,结构基础底板轴线上的上下两层主筋...
房屋建筑基础接地的正确做法
接地体是不是可以采用地梁内钢筋?该如何做?