规范提到利用建筑物基础底板钢筋作为接地体,接地装置埋深应不小于0.5m,请问对于住宅接地做法如何理解?

我所在的小区的防雷接地,我要求利用基础圈梁和柱内钢筋焊接,形成电气通路的,但是我这边圈梁的深度比室外地坪要搞,不过引下线的埋深基本都在3米多,这样又合理吗。

据楼主介绍,有地圈梁,就是砌体结构,砌体结构地圈梁的标高多数是-0.060,当然比室外地面高,不可以作为接地体。“引下线的埋深基本都在3米多”这就不能理解了!引下线到地下3米多去是干什么的?引下线的最低处应该是接地体哦。
如果是桩基础,则可以利用桩作接地体。追问

我这边是框架结构的,下面是独立基础,上面的圈梁部分比室外地坪高一点,像这样做有问题吗。

追答

框架结构没有地圈梁!你认错了,暂不谈。总之那梁是不能做接地体用的。
独立基础一般埋得不深,底板钢筋少,又没有与屋面的接闪器连成电气通路,作为接地体也不可以。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考