接地体是不是可以采用地梁内钢筋?该如何做?

该题是建筑设备的防雷知识部分
请各位朋友帮忙一下,急用!

可以的!

目前一般钢筋混凝土结构的建筑物,防雷接地网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩、地圈梁筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通,在没有设置专用避雷针时采用镀锌圆钢在屋面女儿墙贯通一道闭环,并与混凝土内预留接地引下线贯通形成整个建筑体系的防雷接地系统,至于引下线的数量根据图纸要求和建筑物防雷等级定,一般要求接地电阻值不大于1Ω的为二级以上建筑物,普通民用工程为4~10Ω
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-05
可以的,只要把地梁钢筋全部焊接连通就可以了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-11-06
GB50343有条文明确指示:建议优先采用自然接地体。而柱筋就是存在的,最常用的接地体。因此,只要测量接地电阻小于或是等于4欧,是可以直接引用的,不用担心。
第3个回答  2008-11-05
接地有接地内阻一说。
如果接上地梁内钢筋后测得阻值在4欧姆左右,就可以。