知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?

如题所述

空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。

接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。

热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。

电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。输出的功率是指的有功功率,所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。

工作原理

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

以上内容参考:百度百科-空气开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-01-05
按照电机功率电流的2.5倍选择空开没问题,接触器按照电机的额定电流的1.5倍也可以,热保护器和继电器匹配就行了。
第2个回答  推荐于2018-03-11
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
1,空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。
2,接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。
3,热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-11-24
一般三相电机的额定电流按千瓦数的2倍计算,开关选用:直接启动开关选额定电流的两倍以上, 若是变频启动按变频的额定输入电流略大即可,接触器启动频繁的话选额定电流2倍以上,不频繁启动可以考虑1.5倍, 热继电器整定电流和电机额定电流相同, 选件还要结合负载情况,启动频率,是否直接启动,使用率、电器质量、客户要求的成本等多方面综合考虑,灵活运用.
第4个回答  2011-01-05
直接起动按空开和接触器可按电机额定 电流的2.5倍左右计算,当然接触器通断电流也可以用1:1来算,一般工厂出厂时接触器通断电流通常是按电机额定电流计算来的。热继电器取中值,比如说电机额定电流是4A,热继电器用3-5A,工作时将热继电器调到4A就行了;降压起动可以空开小点---约1.5左右就行了。其他不变。
相似回答