88问答网
所有问题
已知电机千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-27
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
1,空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。
2,接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。
3,热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MB1SgVaMB1ttSBtaaga.html
相似回答
如何
根据
电机
的大小来选择断路器、
接触器
、熔断器、热继电器呢?
答:
2、选择空开如下:
电动机的
容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类
的空开和接触器
选择要大一些,因为它们的启动时间...
知道
电机
多少
千瓦怎么计算用多大的空开
、
接触器和热保护?
答:
如果是直接启动,空开额定电流应该为你电机电流的4倍
,另外选型时要选择具有D类脱扣曲线的空气开关。如DZ47 3P 40A D或C65N 3P 32A D这样的。接触器如果不考虑成本,可以选择额定范围为你电机算出电流值1.5倍到2倍的接触器,这样寿命长一点。热保护整定范围可以调节成和你估算的电流相等或大1.1倍...
请问一台3KW
的电动机用多大的,
开关
,接触器
,
热
继电器呢
?求
经验算法?
答:
空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的
。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
7.5
千瓦的电机需要多大的空开
、
接触器
、
热保护
、按扭开关?
怎么算
出来的...
答:
7.5KW=15A
,接触器
选用18A,或者20A的,型号是CJX2-1810,热继直接选用和接触器一样的电流就可以了,比如1810的接触器,热继电器就选JRS1-18A,因为热继电器的规格,18A,指的是最大电流,调节范围是12-18A,就算调15A,刚好7.5KW也不怕的,因为热继电器的动作值是绝对可以躲过
电机的
启动电流的,没...
郭老师,知道
电机
功率
如何计算
电缆线径、
接触器
、热过载、
空气开关
答:
三相
电机的
话 11/0.85/380/1.73*1000=19.69A 电缆线径的话可以用ZR-BV-5x4 交流
接触器
LC3-D2510 热继电LR2-D-1322
空开的
话C65N-D25/3P
30
千瓦的电机需要用多大的
开关、
接触器
、
保护器
、电缆?
答:
电动机
额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效
保护电机
以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
...
电机,
额定电流约60安,请问
怎么
选取
空气开关,
交流
接触和热保护
...
答:
你的负载是电动机,首先要考虑它的启动电流.
电动机的
启动电流一般是它的额定电流的1.25~1.5倍.所以,你选择
空气开关的
容量应该在80~100A之间
,接触器
选择承载电流大于60A的就可以了.热继电器选择63A的,它
的保护
范围最大是63A可调.
130kw
电机用多大空开和接触器
答:
但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。263*1.5*0.9=356 A你最好不要用交流
接触器
而选用空气开关。要选大于356 A
的空气开关,
并按照356 A调整整定电流,这样线路中
的电机
才能够正常工作和有电路
保护
。反复短时工作的设备.接触器按116-120%
算
.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-...
大家正在搜
11千瓦的电机用多大的空开接触器
22千瓦电机用多大空开和接触器
25kw电机用多大空开和接触器
4千瓦电机用多大接触器
55千瓦电机用多大交流接触器
22千瓦电机配多大接触器
7.5kw电机用多大接触器
220kw电机用多大接触器
11kv电机用多大的空开
相关问题
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?
4kw的电机用多大的空开和接触器热过载怎么算?
知道三相电机的功率 如何计算要用多大的断路器和接触器及热继电...
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
4kw的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求...
7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
7.5千瓦的电机需要多大的空开,接触器,热