90千瓦电机用多大的线和空开,接触器,热继。怎么算!谢谢解答!

如题所述

    一般工程计算,在电机用三相400V供电时,用1KW=2A的方式估算电流,所以电流在180A。

    热继电器用180A的。

    空开和接触器容量按1.2倍以上计算216A,对应的规格应该是250A。

    如果用铠装电缆供电,一般长距离按2~2.5A/平方毫米估算线面积,那么要用75~90平方的电缆,短距离按3~3.5A/平方毫米估算线面积,那么要用50~60平方的电缆。

    如果用3根独立电线供电,按5~6A/平方毫米估算线面积,那么用30~35平方的。

    考虑到电机容量较大,建议用小电机辅助启动、星-三角启动、或变频启动。

以上供参考。

追问

那要用多大的铜排呢?怎么算呢?谢谢!!

追答

铜排,线鼻,可以按使用的电缆来选择。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-25
需要25平方的铜芯线,空开使用250A的,这种电机需要补偿器启动,才能降低启动电流。
第2个回答  2012-12-25
热继电器要安电机额定电流选,大约180A左右,空开要安2倍额定电流选,接触器一般安1.5倍额定电流选,不过还要看启动方式和是空载启动还是带载启动
相似回答