怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开和接触器呢?

如题所述

根据电机功率选择空开、断路器,与你所选的厂家的产品型号和电动机运行工况有关,不同的厂家的产品参数差异较大。
110KW的电机额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关),电动机如果经常重载启动或频繁启动,建议空气开关的框架电流选400A,额定电流选250~280A,接触器选300~400A。
电动机根据不同的工况选用不同的降压启动器,电动机不频繁启动的场所,建议用软启动方式。
别忘了,电动机保护很重要!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-20
110KW的三相380V电动机 额定电流的 估算方法 功率值的千瓦数乘以2 就是其额定电流的A数。
所以 110KW的三相380V电动机 额定电流 220A左右
保护开关 额定电流 225A(AC3型)
接触器 额定电流 选350A(约220*1.5),电机启动电流冲击大,要预留出余量。
第2个回答  2019-02-19
如果是三相380V供电,刚
110000/1.732/380/0.85=196.6A
额定电流200A,空开和接触器选1.2~1.5的安全系数。选1.2倍的安全系数,空开和接触器的电流是240A,选250A的空气开关和接触器。追问

选择空开和接触器容量一样大的吗?

追答

是的

电机负载,建议选大些的安全余量。

追问

可是我看有些是空开容量比接触器大

追答

因为空气开关带了更多的其他负载,你提出的问题是单独一对一供电。多负载以总功率计算空气开关的电流值。

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-02-21
电动机每千瓦大概两个电流,,启动电流是正常电流的2到4倍,110千瓦电机大概应选择440 安的开关和接触器。
第4个回答  2019-02-19
110kw电动机,额定电流193A,采用降压启动,选择400A空开,300A接触器,
相似回答