怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开和接触器呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-08-06
按电机额定功率教的3倍向上靠标称值确定空开的整定值即可。如110kW电机额定功率数的3倍为330,按330A向上靠标称值,可选额定电流400A的空开和接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/KMcaVgSKKBtcStBVcg.html
其他回答
第1个回答 2021-08-05
选空开的话 ,得看电机的电流是多大,铭牌上有 。一般选比正常运行电流大一些的空开。好像还得选电动机用空开,因为启动电流大有冲击 。这手气选择比电动机功率大一号的就行
第2个回答 2021-08-06
粗估算是每千瓦2安培计算。110kw应250安培空开和接触器配套,当然不排除电机资料说明更为精确。
相似回答
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开
...
答:
按电机额定功率教的3倍向上靠标称值确定空开的整定值即可
。如110kW电机额定功率数的3倍为330,按330A向上靠标称值,可选额定电流400A的空开和接触器。
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该选择多大的空开
...
答:
对于
110Kw电动机
来说,其额定电流为220A,所以
,空开
的选择就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流
接触器
的话,你可以选择300A的呀!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际需要选择呀!接触器图片 最好再配上250 A热继电器,对电机做热保护!
知道
电机
多少千瓦
怎么
计算用
多大的空开
、
接触器
和热保护?
答:
空开按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算
。接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的输...
110KW的电机
要用
多大的
交流
接触器
答:
110KW电机一般选接触器为300A的
,但也要考虑是:1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.(3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算...
请问
110KW电机,
星三角启动,需要配
多大的接触器
和多大的导线?
答:
断路器选2.5倍电流
,接触器选
2倍电流,现在接触器质量不好,应选大一点的,110千瓦完全可以用星三角启动。
110KW的电机
用160A接触器肯定嫌小,按1
KW电机
2A电流估算,110KW电机额定电流是220A,按公式计算,当功率因数为0.8时是209A。没有听说接触器可以选得比电机额定电流小的。
电工知识:
根据电机功率如何选择接触器
,热继电器,
空开,
电缆
视频时间 02:45
110KW的电机
要用
多大的
交流
接触器?
答:
先确定100
KW的电机
都是三相的。其额定电流 Ie:Ie=
110KW
/(√3x380Vx0.8)≈209A
接触器
的额定电流要选择大于209A的,综合考虑接触器的安全系数和产品电流档次,应选额定电流为250A的接触器。
如何根据电机的
大小来
选择
断路器、
接触器
、熔断器、热继电器呢?
答:
例如:
电动机功率
7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;电动机功率55KW,则额定电流为
110
A;空开的容量应该是250A;注意:风机、泵类
的空开和接触器选择
要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、导线选择:
根据电动机
的额定电流来
选择,
...
大家正在搜
4千瓦电机选多大的接触器
11kw380V电机配多大接触器
11千瓦电机用多大接触器
电动机的空开如何选择
电动机如何选择接触器
电机空开接触器明细表
7.5kw电机用多大接触器
22千瓦电机配多大接触器
2.2kw电机用多大的热继电器
相关问题
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该...
怎么根据电机功率选择导线和空气开关,接触器等
知道电机功率如何选空开,接触器和电线
110kw电机星三角启动3个接触器和空开要多大的? ...
如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?
怎么根据电机参数选择它需要的热继电器,空开,交流接触器的型号...
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该...
知道电机多少千瓦怎么计算用多大的空开、接触器和热保护?