电机是什么电机?220还是380的?
如果是380的,用千瓦数*2大概可以估算出你电机的电流。
然后要知道你的启动方式,是直接启动还是星三角启动,还是软启动器或变频器启动?
如果是直接启动,空开额定电流应该为你电机电流的4倍,另外选型时要选择具有D类脱扣曲线的空气开关。如DZ47 3P 40A D或C65N 3P 32A D这样的。
接触器如果不考虑成本,可以选择额定范围为你电机算出电流值1.5倍到2倍的接触器,这样寿命长一点。
热保护整定范围可以调节成和你估算的电流相等或大1.1倍,但不能太大,否则保护会失去意义。
另外我大部分说的都是直接启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-23
主要是按照额定电流选择,如果电压是660V的,额定电流按照1.1倍功率计算,电压是380V的,额定电流按照2倍功率计算。选择空开、接触器、和热保护比额定电流高一个档即刻。