88问答网
所有问题
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
举报该问题
推荐答案 2019-11-20
55KW电机额定电流110,断路器用200的,接触器用160的
。
55kw电动机最好不要直接启动:
1、55kw电动机直接启动会产生很大的冲击电流,对电网的冲击很大。对附近的供电网有损伤。
2、55kw电动机直接启动启动电流大,接触器的触点很容易烧损。
3、一般15kw以下的电动机才考虑直接启动。
4、160A接触器应该是可以的。建议您还是换成星三角启动方式更为安全可靠。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/g1Mtcccca.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-27
55KW电机额定电流110,断路器用200的,
接触器
用160的 ,本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-05-03
55KW电机一般不能直接启动,轻载还凑合,建议慎重选择
第3个回答 2011-05-03
55kw电动机最好不要直接启动,
1、55kw电动机直接启动会产生很大的冲击电流,对电网的冲击很大。对附近的供电网有损伤。
2、55kw电动机直接启动启动电流大,接触器的触点很容易烧损。
3、一般15kw以下的电动机才考虑直接启动。
4、160A接触器应该是可以的。
建议您还是换成星-三角启动方式更为安全可靠。
第4个回答 2011-05-03
都用250A吧
1
2
下一页
相似回答
55KW电机直接启动
需要
配多大
的
断路器和接触器
?
答:
电压400V?电流约100A,不是不可以全压
启动
,难度很大!应具备;1、转速1000转以下,2、空载启动,3、离变压器或发电厂100m左右,4、变压器或发
电机
容量大于等125kVA,5、导线截面积≧150㎜²,6、空载电压≧400V,没问题,
断路器
选630A,交流
接触器
400A或以上。
电机55KW
自耦降压
启动
,帮忙选用
交流接触器及断路器
答:
断路器选择250A的塑壳式断路器
,接触器可以选用160A的~
5.5KW
的
电机
怎么先多大的
断路器和多大
的交流
接触器
和多大的热过载续...
答:
如果是三相电机断路器选择DZ20A的,
接触器选择CJ20-16A的
,热过载保护器选择NR12.5A的。
55kw电机
变频
启动
选
多大接触器和断路器
答:
接触器CJX2-110 断路器
施耐德NSX-160 160A
如何根据电机的功率选择
接触器
、
断路器
、电线等!比如
55Kw的电机
呢
答:
功率=电压*电流*根号3*功率因数!150安的
接触器
,如果距离较远50平方的.短点可以用35的
55KW电机
星三角
启动
,
断路器
、交流
接触器
等如何选型。
答:
一般功率在11KW以下的采用
直接启动
,在30KW和11KW间采用星三角启动,超过就要用变频或软启动。所以
55KW电机
肯定不推荐使用星三角。但如果你硬是要用星三角的话,也是有办法的。国内有一家厂商叫天水213可以用比较特殊的方案在功率超过30KW时还能用星三角启动。毕竟这种方案有点偏,所以不太记得最高是多少...
一台
5.5千瓦的电动机
如何选配
接触器
.热保护.
断路器
答:
如是380伏
5.5千瓦
的三相交流
电机
,则用380v100A的
接触器
、
断路器
,10A的热保护。
55kw电机用多大接触器
答:
先把这个功率的电机正常运行时的理论电流计算出来 三相电机电流=功率/电压/相位1.732/电机功率因数0.75左右 电流=55000/380/1.732/0.75 约为111A左右,考虑到
电机启动
电流大 可以选用200-250A左右的主控
断路器
,
接触器
应该150A左右,线缆应该用50平方或者以上。
大家正在搜
11千瓦电机用多大接触器和断路器
5.5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
20kw电机用多大接触器
3kw电机用多大接触器
3kw电机用多大的断路器
0910接触器带多大电机
22w电机用多大接触器
4kw电机用多大接触器
相关问题
55KW电机直接启动需要配多大的断路器和接触器?
一个22KW的电机 要求直接启动 启动电流多大 需要选择多大...
90KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55kw电机 变频启动 选多大接触器和断路器
18.5kw电机直接启动用多大断路器、接触器、和热保护器
90KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
55KW电机星三角启动,断路器、交流接触器等如何选型。