55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器

55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢

55KW电机额定电流110,断路器用200的,接触器用160的

55kw电动机最好不要直接启动:
1、55kw电动机直接启动会产生很大的冲击电流,对电网的冲击很大。对附近的供电网有损伤。
2、55kw电动机直接启动启动电流大,接触器的触点很容易烧损。
3、一般15kw以下的电动机才考虑直接启动。
4、160A接触器应该是可以的。建议您还是换成星三角启动方式更为安全可靠。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
55KW电机额定电流110,断路器用200的,接触器用160的 ,本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-03
55KW电机一般不能直接启动,轻载还凑合,建议慎重选择
第3个回答  2011-05-03
55kw电动机最好不要直接启动,
1、55kw电动机直接启动会产生很大的冲击电流,对电网的冲击很大。对附近的供电网有损伤。
2、55kw电动机直接启动启动电流大,接触器的触点很容易烧损。
3、一般15kw以下的电动机才考虑直接启动。
4、160A接触器应该是可以的。
建议您还是换成星-三角启动方式更为安全可靠。
第4个回答  2011-05-03
都用250A吧
相似回答