88问答网
所有问题
55KW电动机 星角换接启动 接触器选择多大的?怎么选择的 越详细越好 谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-21
因为星三角主电路大体有两种画法。所以所选的
接触器
大小不同。第一种是主接触器选择15010的。三角接触器选择6510.星形接触器选择5010.第二种是两个6510的主接触器,星形接触器是5010. 因为55kw电机运行是
额定电流
大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。
星三角启动
的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/VMKKVgVtc.html
其他回答
第1个回答 2015-11-17
因为星三角主电路大体有两种画法。所以所选的接触器大小不同。
1、第一种是主接触器选择15010的。三角接触器选择6510.星形接触器选择5010.
2、第二种是两个6510的主接触器,星形接触器是5010. 因为55kw电机运行是额定电流大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。星三角启动的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。
第2个回答 2013-01-24
你要是不放心的话最好都选用120A的接触器,空开最好选用160A的,最好是用自偶降压变压器,这样省事。
相似回答
...
接触器选择多大的?怎么选择的
越详细越好
谢谢
答:
是额定电压380V吗?电流约100A,选交流
接触器
;运行用160A,启动用100A,星点用40A可以。
55kw的
深水泵,
星角启动
,空开大小? 热继电器大小
?
接触器
大小?主的...
答:
5--3倍选取。
45KW
星角启动
电流,保护空开
选择?接触器选择
,以德力西电器为例,看看行不...
答:
图上的没错,
运行电流约90A左右,开关最好选德力西CDM1-225型 125A
,接触器 热继就按图上 两个65A及一个50A接触器 小的做星点,热继37-50A.CDC6这个系列质量还是不错的,可不是CJ20/CJX2系列能比的。放心用吧
电机星角启动怎样选择接触器
答:
电机星/角启动需要3个接触器,其中2个组成△接运行的接触器可选用电机额定电流的一半多电流就可以了
,另一个是在星起动时锁尾用的,大于电机额定电流的1/3就可了。触发器(trigger)是SQL server 提供给程序员和数据分析员来保证数据完整性的一种方法,它是与表事件相关的特殊的存储过程,它的执行不...
55KW电机
自偶降压
启动
,需要
多大
电力变压器?自耦变压器、主副
接触器
...
答:
最少不能小于100KW.150KW变压器更好,只要用星三角起动,主.副
接触
器材160A,100A,CJ20的就可以了
电机星角启动
时,
接触器
大小的设计要求,通常见到的是其中一个小,这样做...
答:
通常都是这么做的,在星三角
启动的的
时候,二次侧线圈用小一号的
接触器
实现接头短接,理由是节省成本,当然你换成3个一样大的最好。之所以可以选小一号,并不是说它所承受的电流小,相反,因为是启动阶段,即使因为是星型接法启动电流比直接启动小的多,但也绝对比正常额定电流要大,但是接触器之所以...
电动机
星形启动和三角形
启动的
区别是什么?
答:
如:37KW额定电流约70A。
星角启动
运行的两块接触器可以选择65A,转换接触器可以稍小些,40A足够,如果直接启动,接触器的额定电流应略大于电机额定电流,100A就可以 ,这些是
接触器的选择
。保护装置,如:热继电器或者
电机启动
保护器,则一定要选择量程合适的。一般接触器分两种情况,作为三角形连接的接触器...
问一下
电机星角
起动的方法~~
越详细越好
答:
星角启动
就是三角形接法的电机,在启动时接成星形,启动到一定程度后,再改为正常的三角形接法。三角形接法的电机,在接成星形时,实际上是把给予
电机的
电压380伏降低为220伏,启动电流差不多降低为全压启动电流的380/220=0.58倍。大电机降压
启动的
直接意义在于降低了大电流对电路和电路设备的冲击。...
大家正在搜
15kw电机星三角用多大接触器
5kw电机用多大接触器
8kw电机用多大接触器
22kw电机用多大接触器
3kw电机用多大接触器
4kw电机用多大接触器
0910接触器带多大电机
11kw380V电机配多大接触器
22千瓦电机配多大接触器
相关问题
55kw的电动机要用星三角启动得用多大安的接触器
55kw电机星三角起动用多大接触器
有两台机器电机45KW,55KW采用自藕降压启动方式,电线分...
55kw的深水泵,星角启动,空开大小? 热继电器大小? 接触...
55kw电机星三角启动接触器我选的(正泰CJ40-125A接...
55kw电机星三角启动时电流有200A,正常运行时电流80A...
55kw电机星三角用多大接触器
55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器