55KW电动机 星角换接启动 接触器选择多大的?怎么选择的 越详细越好 谢谢

如题所述

因为星三角主电路大体有两种画法。所以所选的接触器大小不同。第一种是主接触器选择15010的。三角接触器选择6510.星形接触器选择5010.第二种是两个6510的主接触器,星形接触器是5010. 因为55kw电机运行是额定电流大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。星三角启动的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-17
因为星三角主电路大体有两种画法。所以所选的接触器大小不同。
1、第一种是主接触器选择15010的。三角接触器选择6510.星形接触器选择5010.
2、第二种是两个6510的主接触器,星形接触器是5010. 因为55kw电机运行是额定电流大约120安左右。如果是主接触器在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。星三角启动的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。
第2个回答  2013-01-24
你要是不放心的话最好都选用120A的接触器,空开最好选用160A的,最好是用自偶降压变压器,这样省事。
相似回答