星三角电机启动 接触器。热继电器。空开配型 通过的电流如何计算

如题所述

一、电机启动配用接触器、热继电器、空开等电器是根据被保护电机的额定电流配置的。
例如,一台22KW /380V的电机,额定电流大约43A左右,选用:
空开:额定电流*1.5倍=43*1.5=64.5A(根据规格选用80-100A);
接触器;额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A);
热继电器:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)。
二、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
看你配多大的电机?比如30KW
主空开可以配TGM1 100A的
热继电器配TGR36-63 63A的
主接触器配CJX2-6311
角型配CJX2-6311
星型配CJX2-4011
按照《实用电工线路500》中第94页
QX3系列电动机降压启动控制线路追问

谢谢你 我没找到资料 我点错了 给别人加分了 现在给你加分
你给我资料吧

追答

你是需要电路图吗》?

第2个回答  推荐于2016-12-01
电机启动配用接触器、热继电器、空开等电器是根据被保护电机的额定电流配置的。
例如,一台22KW /380V的电机,额定电流大约43A左右,选用:
空开:额定电流*1.5倍=43*1.5=64.5A(根据规格选用80-100A)
接触器;额定电流*2倍=43*2=86A(根据规格选用100A)
热继电器:额定电流*1.2倍=43*1.2=51.6A(根据规格选用40-60A)本回答被提问者和网友采纳