30KW星三角起动后主接触器的电流怎么算,装热继电器应配多大?谢谢

如题所述

有两种接法,热继也有两种配法,一种解法启动完成后只有一个接触器在工作,在这种接法时热继配60A左右,另一种解法启动完成后可以有两个接触器工作,在这种接法时热继配40A左右,前提是你的电机额定电流为60A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
施耐德有个电机与接触器、热继电器配置表你可以去他们网站看看。

30kw电动机配置:
KM1主接触器:LC1-D3810;
KM2角形启动接触器:LC1-D3801;
KM3星形启动接触器:LC1-D2510;
热继电器:LR2-D2355。

如果全压启动:接触器选用LC1-D6511。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-26
30kw电动机配置:
KM1主接触器:LC1-D3810;
KM2角形启动接触器:LC1-D3801;
KM3星形启动接触器:LC1-D2510;
热继电器:LR2-D2355。
第3个回答  2012-11-02
60安左右