88问答网
所有问题
30KW星三角起动后主接触器的电流怎么算,装热继电器应配多大?谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-10-18
有两种接法,热继也有两种配法,一种解法启动完成后只有一个接触器在工作,在这种接法时热继配60A左右,另一种解法启动完成后可以有两个接触器工作,在这种接法时热继配40A左右,前提是你的电机额定电流为60A左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/SKKgMMtaK.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-29
施耐德
有个电机与
接触器
、热继电器配置表你可以去他们网站看看。
30kw电动机配置:
KM1主接触器:LC1-D3810;
KM2角形启动接触器:LC1-D3801;
KM3星形启动接触器:LC1-D2510;
热继电器:LR2-D2355。
如果全压启动:接触器选用LC1-D6511。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-10-26
30kw电动机配置:
KM1主接触器:LC1-D3810;
KM2角形启动接触器:LC1-D3801;
KM3星形启动接触器:LC1-D2510;
热继电器:LR2-D2355。
第3个回答 2012-11-02
60安左右
相似回答
30kw
电机
星三角
启动
接触器
得
多大热继电器
得多大
答:
30kw电机星三角启动,
接触器80-100A,热继电器得60-70A
.
一台功率为
30KW的
电机,怎样为它选择
接触器,热继电器,
保险为多少安?电线...
答:
30KW的电机,电流60A,如果直接启动的话启动电流180A至360A
。因为有点转,选用接触器需要160A。热继电器选用JR36--100A,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
直接启动和
星三角
启动的断路
器,接触器
和热键
电器如何
选(
30KW的
电机)
答:
30KW的电机额定电流约为60A
,选断路器选100A左右,交流接触器选电流至少为60A,热继电器选可调节60——100A,导线选35平方的多股铜芯线
30千瓦的电机
应配
多少安
的热继电
保护器
答:
接触器:
30KW
电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以
星三角
启动为例,启动的时候一个
主接触器
(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。 保护器,不知道, 使用什么保护器,如果是热继电器可以选用30——60A
的热继
...
电机功率是
30kw
电压是380V用
星三角起动
用电缆线电表空气开关三角星星型...
答:
30kW
电机星角启动,最好用BVR线16平方 6根穿管使用,空气开关用100A
,接触器
用95-100A
的,热继电器
如果串到回路里,额定电流才一半。可用28/45的,整定在30A上,如果放在进线端,额定电流60A.可用58/75的,整定在60A上,或按电机的实际电流1.2倍整定....
星三角
启动
30KW
风机
配多大
的
接触器,
空气开关
答:
需要85A接触器;空气开关应配置100安培。
30KW
三相电机,额定电流60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上
接触器,
25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定
电流,接触器
按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流...
假如
30KW
电机直起的话该用
多大
空开
,接触器,热继电
啊。
答:
30KW
电机额定电流:57A,选用空开100A 选用接触器最好用100A 选用热继电器65A以下 要是
星三角
启动,选用空开
,接触器,热继电器
等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加用电安全系数。
30KW
电动机采用
星三角
启动,应用多少平的线
,多大的接触器
、
热继电器
...
答:
电机线最好用16平方的铜芯线,两个交流
接触器
用100A的,一个小的用80A就可以了
,热继电器
用70A的,(最好是用电机综合保护器),延时6--8秒够 了。
大家正在搜
星型接触器和三角接触器电流
星三角启动每个接触器的电流是多少
星三角启动星型接触器电流如何选择
30kw星三角接触器多大
星三角接触器怎么算
星三角电机电流怎么算
37kw电机直接启动用多大接触器
55kw电机星三角启动主线电流
星三角起动电流计算方法
相关问题
37KW的电机做星三角形降压起动,相关电流怎么算呀,热继电器...
星三角电机启动 接触器。热继电器。空开配型 通过的电流如何计...
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器,谢谢!
90kw水泵星三角启动到底要用多大的断路器,交流接触器(星型...
37KW的电机。星三角启动。应选多大的铜电线?多大的接触器,...
30kw电机星三角启动接触器得多大热继电器得多大
请问22kw的消防泵星三角启动 控制柜中空气开关 接触器 热...
45千瓦 电机 安装星三角启动 需要多大的接触器,热继电器,...