18KW的交流电机采用星三角启动 求空开、热继电器、互感器、电流表的选型 最好有计算式 谢谢 高手解答

如题所述

18KW的交流电机的额定电流:I=18/0.526528=34.2A
电流互感器选用50/5A
热继电器选用45A
电流表容量选用5A(指示数值0-50A)
空开容量:34.2A*(2-3)=68-102A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-12
P=√3 U I cosФ
U为系统电压,I 即为所取的电流
第2个回答  2011-07-11
空开 50A 热继在32-40 互感 50比5 电流表 0-50A
第3个回答  2011-07-11
18*2=36A
空开40-50A,热继电器40-50A,
相似回答