星三角启动中,空气开关、交流接触器、热继电器如何选型

星三角启动中,1SB按下,1KM、1KT、2KM得电,Ts后,1KT常闭断开,2KM失电,1KT常开闭合,3KM得电。 电机M1:75KW,星三角启动,1KM一直得电,2KM用于星型启动时,3KM用于三角形启动时,空气开关,1KM,2KM,3KM,KH如何选型?

星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,一般按相电流的1.2倍选择.75KW电机额定电流按150A计算,150×1.2=230A。没有230A的接触器,所以选择CJ20—250A的接触器。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两个接触器可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上的电机星三角启动时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星三角转换过程中,由于启动时间短,电弧不能完全熄灭造成的相间短路,这样控制回路复杂,增加了故障率和可靠性,所以应该用自耦降压启动。各人观点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-31
1.
对保护鼠笼电机,断路器的电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流为8-15倍电机额定电流,对保护绕线电动机时为3-6倍;
2.
交流接触器触点额定电流≥(1.3—2)电机额定电流;
3.
热继电器额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流,热继电器的整定电流为0.95-1.05倍电机电流