15KW的配电箱用多大的空开、接触器、热继、怎么算的、求高手指点、

如题所述

你的供电方式是不是三相四线制呢?如果是,那可以套用公式:P=根号3*U*I*COS0.85,则,I=P/1.732*0.4*0.85=15/0.59=25.4A。如果你的负载中有电动机,那空气开关的电流应选的大一些,选DZ474P50A高分断路器好了,接触器可以选CJX2-5011交流接触器,热继电器选最大63A可调的就OK了!对了,线径的话,电源线选不小于10mm2的就好了,控制线选1mm2的就行~~~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-19
三相电机的额定电流的计算公式:I=P/(√3UcosΦη)就是额定电流等于电机的功率除以(根号3乘以电压乘以功率因数),其中功率因数常取值0.85左右,最终简化等式为:I=2P。变量功率因数的不同会直接影响最终的结果,所以如果你测的电流不是2倍的功率,也很正常。

三相电机

知道了电机的电流,怎么选择合适的接触器和断路器呢?今天我们来分析一下,首先我们看一下怎么看接触器上的额定电流?

接触器

不同品牌的接触器标注电流的方式也不同,如上图中0910四个数字,9就是额定电流,10代表辅助触点的个数:1就是有一组常开触点0就是没有常闭触点。

施耐德接触器

这种接触器只是线圈需要直流电,80就是对应的额定电流,而我们怎么根据电机的电流选接触器呢?经验公式就是接触器的额定电流为3.5--4倍的功率,而电机额定电流是2倍的功率,所以接触器的额定电流可以选择1.5--2倍的电机的额定电流。都是大约数,所以根据实际情况灵活运用。比如一个15KW的电机,额定电流是30A,如果带的轻型负载可以用40A的接触器,如果是重型负载电流稍大就用50A的接触器,如果是风机,泵类等启动时间长,启动转矩较大的电机,那就选65A的接触器。有条件的话,肯定选大一个型号的最好。重点是电机的负荷情况,负荷越大起动电流越大,工作电流也大。所以不确定电机的电流时,可以用钳形万用表卡一下,根据实际电流来选择接触器和断路器。

钳形万用表

测电流的时候,尽量让被测导线在钳口内居中,这样测的读数最准确!

胜利数字钳形万用表VC606电压电容温度钳形表电工制冷钳形电流表

断路器

断路器一般选1.5--2倍的电机的额定电流,比如15W的电机,我们可以用60A的断路器本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
15KW的配电箱(全压启动):
电机额定电流:
I=P/1.732/U/cosφ/η=15/1.732/0.38/0.85/0.885≈30(A)
空开容量为电机电流≥1.5倍:50A
接触器容量为电机电流≥2倍:60A
热继整定电流为电机额定电流值或略大值。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-18
15KW电机30A直接启动可用60-100接触器,空开,热保护40A,15KW电机30A直接启动,不得超变压器的1/3容量
相似回答