88问答网
所有问题
当前搜索:
11千瓦的电机用多大的空开接触器
...用正泰原件
空气开关
、
接触器
和热继电器怎么
选用
答:
11KW电机配32A空开
,接触器25A的及相应热继电器。
15KW配40A空开,40A接触器及相应热继电器
。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。
11kw
的电机要用多大的空开
、
接触器
答:
考虑到电机启动电流和长时间稳定运行,
空开建议使用35A,接触器建议选择额定电流40A左右
。
11KW
电机
配
多大空气开关
合适
答:
1. 11KW电机一般使用三相电,经验数据是1KW异步
电动机
工作电流约2A,2.
11
*2=22A,断路器如果是单独控制电机可以选择25A断路器,3.一般而言,
电机的
保护不是靠断路器实现的,而是靠
接触器
与热继电器实现的,所以
空气开关
可以选择大于25A,甚至更大的电流值,4 一般超过5KW电动机最好使用星三角启动,多考...
请问11kw
电机要用多大的
线和开关
答:
11KW的电机配多大的交流接触器,
和多大的导线 220v的电压每千瓦电流约为5A,11KW约为55A。380V的电压每千瓦约为2A,11KW约为22A
。2.5平方的铜线。不要忘了配热继电器,防止过载烧坏电机。导线可以根据导线载流量选用,宁大勿小。导线比较长的话还要考虑高温影响,建议选用大一号导线,380v电压选用4平米...
11KW星三角启动
空开
,
接触器
,热继电器的选型及主回路控制回路电线大小的...
答:
首先算额定电流,11KW电机的额定电流粗略计算是功率乘以2,按22A计算,接触器选放大一级,40A足够,热继电器按额定电流1.2倍计算,选18-
32A
的,主回路线径选软铜线10平方毫米,控制回路1平方毫米软铜线。星三角启动的三个接触器选一样大的。
11kw
的电机
选择
多大的空开
和多大的电缆,空开型号是什么
答:
11KW/380V/3相
电动机
配电:1、额定工作电流,约20A;2、断路器规格,25A(框架为63A即可);3、
接触器
规格,25A;4、热继电器规格,16~24A;5、线路规格,铜芯电缆(或电线)截面积10mm2.型号有多种选择,以施耐德品牌为例:断路器NS80H-25或C65-25/3P;接触器LC1-D25;热继电器LRD-22(16/24...
11kw
电机
星三角启动,主回路和控制回路
空气开关
选择,
接触器
,热继电器...
答:
11KW的电机电流大约在22A左右 主回路空开选择
32A
控制回路空开选择10A 热继电器选择25A(整定在22A)接触器(电源,三角形)选择40A或63A 星型接触器可选择32A 控制线路采用1mm2铜芯线 主回路线路采用4mm2铜芯线 图中线路是星型接触器先工作,然后电源才加入,所以星型接触器可以选择小一点。
十一千瓦的
三相
电机用多大的空开接触器
热继是怎样算出来的
答:
11kw
电机的
额定电流约是20.9安。
空开
选择时可选40安的,这样裕量较大,有利长期安全运行。
接触器
可选CJX2—2510或CJX2—3210型的。热继电器用JR16型的,可选控制范围在14~28的,调整在24安处即可。
11KW
电机
三角形接法
要多大的
线和多大的开关以及
接触器
答:
容量
十一千瓦
,额定电流22A,
接触器
选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,
空开
选五十的
11千瓦
三相水泵380v
用多大
开关?
答:
一般情况下,
11千瓦
三相水泵380V
需要使用
三相交流
接触器
或热继电器来进行控制。开关的额定电流大小应该根据水泵的额定电流大小来选择,一般来说,开关的额定电流应该大于等于水泵的额定电流,留有一定的余量。比如,若水泵的额定电流为20安培,那么开关的额定电流应该选择大于等于20安培的开关。具体选择开关时应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
22千瓦电机用多大空开和接触器
25kw电机用多大空开和接触器
4千瓦电机用多大接触器
55千瓦电机用多大交流接触器
22千瓦电机配多大接触器
11kv电机用多大的空开
7.5kw电机用多大接触器
11kw380V电机配多大接触器
220kw电机用多大接触器